Titel: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: gösen08 skrivet 05 april 2010, 19:40:28
 gt 1 31,8/28,3 ºC                 Har en ivt c7  pumptid hittills 2538tim tillskott 25 tim kurva kör vi på 4,3.
                                          mvh gösen08
gt2 3,5 ºC
gt 3 50,5 /48,5 ºC
gt 5 21,5/ 22,5 ºC
gt 6 56,6 ºC
gt 8 34,3 ºC
gt 9 28,5 ºC
gt10 5,1  ºC
gt11 1,9 ºC
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 april 2010, 20:58:01
Varför kallar inte IVT sina givare för KB tillopp och retur och saker man förstår GT1- 11 är ju svårare.
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: Remo skrivet 05 april 2010, 21:09:49
Var gt1 28,3 samtidigt som gt9 var 28,5 stämmer dom bra överens om det var värme  drift på gång.
Varma sidan kunde kanske vara lite högre diff  än 5,8 under värme produktion, diff på kallasidan 3,2 är OK.
Under en procents  tillägs el  under gångna vinter är inte mycket att klaka över.


Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: gösen08 skrivet 06 april 2010, 16:34:42
Jo diffen på varma sidan ligger i spannet 3-5 ºC denna  vinter så där har jag nåt att bita ,har sänkt hastighet på pump ,men det hjälper inte.Har ni några ideer tas dom emot tacksamt.

mvh gösen08
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: Remo skrivet 06 april 2010, 18:52:12
Och ingen termostater på radiatorer som stryper flödet?
Blir det någon ändring efter att du sänkte hastigheten på CP:n?
Vad har du för hastighet nu?
Och ingen radiator som kortsluter systemet?
Har du både inre och utter CP för varma sidan?   
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: gösen08 skrivet 07 april 2010, 18:38:02
Alla radiatorerfullt öppna vad jag vet förutom i gamla pannrum dar håller jag ca 15 ºC.Ingen skillnad när jag sänkte hastigheten från 3till 2 som jag kör på nu.
Vad menar du med att kortsluta systemet Sc:,h
Vad menas med inre å yttre cp på varma sidan Sc:,h

gösen08
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: Lexus skrivet 07 april 2010, 19:37:50


Varför kallar inte IVT sina givare för KB tillopp och retur och saker man förstår GT1- 11 är ju svårare.



Ja, integral och hysteres på Thermia behöver ju ingen ytterligare förklaring.  :D


GT1 Radiator retur
GT2 Ute
GT3 Varmvatten
GT4 Shuntkurva framledning
GT5 Rum
GT6 Kompressortemp
GT8 Värmebärare ut
GT9 Värmebärare in
GT10 Köldbärare in
GT11 Köldbärare ut

Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: Remo skrivet 07 april 2010, 19:40:59
Vad menar du med att kortsluta systemet Sc:,h
Vad menas med inre å yttre cp på varma sidan Sc:,h

gösen08

Om det är någon element i början av slingan  ( nära pumpen ) som mesta vattnet går genom
det känner man om elementet är lika varmt nertill som uppe.

IVT kan ha två cirkulations pumpar, en inne i VP:n (so kallad kortcirkulation ) och en utanför på varma sidan
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: gösen08 skrivet 09 april 2010, 17:41:50
Har bara en cirk pump, ska jag sänka den till läge 1?.Ska mäta temp när får tid .
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: forcelite skrivet 09 april 2010, 20:38:09
Hej
Jag har också en ivt c7. Installerade min i Oktober -09.
Min har gått 2528 timmar varav 30 timmar på eltillskott  dvs nästan exakt samma som din gösen.
Kör också kurva 4,3.
Mina värden:
GT1 Radiator retur Börvärde 35. Nuvarande 29,7
GT2 Ute 2,1
GT3 Varmvatten Börvärde 51. Nuvarande 52,1
GT4 Shuntkurva framledning
GT5 Rum 22,5
GT6 Kompressortemp
GT8 Värmebärare ut 34,8
GT9 Värmebärare in 30
GT10 Köldbärare in 0,9
GT11 Köldbärare ut -2,7

Har sänkt min cirkpump till läge 2 och de ändrade delta T till 5 grader istället för 4.
Jag funderar oxå om man ska sänka cirkpumpen till läge 1 trots rekomendationerna om att inte göra det.
Är förövrigt mycket nöjd med värmepumpen. Rekommenderas
Kommentarer
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: Remo skrivet 10 april 2010, 00:49:36
Hej
Jag har också en ivt c7. Installerade min i Oktober -09.
Min har gått 2528 timmar varav 30 timmar på eltillskott  dvs nästan exakt samma som din gösen.
Kör också kurva 4,3.
Mina värden:
GT1 Radiator retur Börvärde 35. Nuvarande 29,7
GT2 Ute 2,1
GT3 Varmvatten Börvärde 51. Nuvarande 52,1
GT4 Shuntkurva framledning
GT5 Rum 22,5
GT6 Kompressortemp
GT8 Värmebärare ut 34,8
GT9 Värmebärare in 30
GT10 Köldbärare in 0,9
GT11 Köldbärare ut -2,7

Har sänkt min cirkpump till läge 2 och de ändrade delta T till 5 grader istället för 4.
Jag funderar oxå om man ska sänka cirkpumpen till läge 1 trots rekomendationerna om att inte göra det.
Är förövrigt mycket nöjd med värmepumpen. Rekommenderas
Kommentarer

Var dessa siffror under stabil värmeproduktion så har du också bra överensstämmande mellan GT1 och GT9,
dom ska ju visa lika under värmeproduktion. Men kanske lite liten delta GT8-GT9 4,8grader Rek. 7 till 10.
Men du har något för hög Delta T på KB:n 3,6 grader rekommenderat är mellan 2-3.
Men du kan handköra KB pumpen  5 till 10 minuter utan att kompressorn går och se att givarna visar lika eller nästan lika annars kan man inte vara säker på att det stämmer med dessa siffror.
Kurva 4,3  och vad har du för fininställning?

Annars har du också inte mycket  tillägs el med tanke på vilken vinter.
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: forcelite skrivet 10 april 2010, 10:17:46
Har inte gjort några fininställningar dock så är ju rumsgivare inkopplad med 50% påverkan.
I instruktionsboken står det att temdiff på varma sidan rekomenderas 7-10 grader och på kalla sidan 2-4 grader.
Är det bättre ligga på en tempdiff mellan 2-3 grader på kalla? Varför i så fall?
Cirkpumpen på för KB är inställd på max (läge 3) har inte ändrat nått där.
Titel: SV: Ser värdena okej ut? Har haft anläggning sen aug 09
Skrivet av: Remo skrivet 10 april 2010, 12:54:11
Har inte gjort några fininställningar dock så är ju rumsgivare inkopplad med 50% påverkan.
I instruktionsboken står det att temdiff på varma sidan rekomenderas 7-10 grader och på kalla sidan 2-4 grader.
Är det bättre ligga på en tempdiff mellan 2-3 grader på kalla? Varför i så fall?
Cirkpumpen på för KB är inställd på max (läge 3) har inte ändrat nått där.

Står fin inställningen på 00 ?
Rumsgivaren tror jag du kan höja till 100%, ändå blir inte ändringen i värmekurvan mer än
en grad/en tiondelsgrads skillnad fån börvärde.
Husets  värmesystem  brukar vara soppas trög att den börjar inte svänga för det.
Har själv körd med 100% över  fyra år och haft mycket jämn värme 0,2 till 0,3 grader på vardera
sida om börvärde.
Om din bok säger 2-4 så är det som gäller men vissa lägen kan det bli bättre med lägre Delta men
det gäller inte nu.
Annars tycker jag är lite förvånande att delta är såpas hög fast du kör med hastighet 3 på CP:n på
kalla sidan.
Har du körd CP:n manuellt utan kompressor och set differensen efter 5 till 10minuter?
Det ska hels vara noll. Med andraord samma temp på båda givare in och ut.