Hp larm kan bero på dålig cirkulation på radiator sidan sitter det filter prova att rengöra.
Det är filtret men man bör stänga vattnet med kranar först men går det att göra systemet trycklöst kommer det ju att komma mindre vatten men det kommer säkert en hel del vatten ändå.
VB-fram - 58 (48)Varmvatten - 58 VB-r - 28 (52)VV-start - 52 (44)
Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara. jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem. det ser ju lite underligt ut58 i framledning och 28 i retur. Är du säker på att cirkpumpen går?
ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen. förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.
Men går kompressorn verkligen i 3 minuter utan att cp går
Det vet jag inte. Kanske smuts eller annat.Kollat deltat när elpatron går ännu?
– Fast sken visar att tillsatsvärme är till.– Långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts.– Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme är till