Pressostat högtryck
« skrivet: 04 april 2007, 09:05:58 »
Detta ämne har behandlats tidigare men jag hittade inga svar på mina problem. Jag har nyss installerat en Eco-el panna med en VP105 v3 luft/vatten. Har luftat både inne o ute väldigt många gånger och får inte ut mer luft. Cirkulationspumparna är de rekommenderade grundfos som verkar starta som de ska, installationen är gjord av en duktig rörpulare och en elektriker. Pumpen startar och går 30-60 sek sedan ulöser "pressostat högtryck. Har t.o.m. tagit bort alla radiatortermostar och verkar ha bra flöde i radiatorslingan. Kan det vara någon inställning.
Pannan står på EcoAir som den ska. In temp till VP är mellan 24-30 grader, när den kommer över 45 grader på ut temp. stannar pumpen och larmar "pressostat högtryck. Under inkörning anmärkte systemet på lågt flöde i radiatorer men inte nu längre. Tacksam om du har något råd.
Vänliga hälsningar
Catrin

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34891
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Pressostat högtryck
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 09:59:12 »
Du verkar ha problem med uteblivet eller inget flöde mellan panna och värmepump, kolla så att cirkpumpen i utedelen verkligen snurrar. (vet inte så mycket om CTC:s pumpar men gissar att det sitter en cirkpump i utedelen)
Bakpå cirkpumpen sitter en i vanliga fall kromad "mutter" som du kan ta bort, det kommer lite vatten men bara lite, när kompressor och fläktar går skall även denna pump gå (förmodligen skall den alltid gå, men jag är lite osäker).
Sedan du lossat muttern kan du se motoraxeln, den skall snurra, om den inte gör det kan man hjälpa den igång med en mejsel, det finns ett mejselspår i axeltappen.
När man lossar muttern avluftas även själva cirkpumpen om problemet är att du har luft i cirkpumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad catrin67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat högtryck
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 11:02:00 »
Hej och tack för ditt svar. Det finns ingen cirkulationspump i värmepumpen vad jag förstår utan cirkulationspumpen för värmepumpen sitter monterad på utgående röret till VP i Eco el pannan. Enligt displayen på Eco el slår cirkulationspumpen till när VP startar och går även dessemellan, däremot är den så tyst att det är svårt att kolla om den verkligen går. Kanske får göra som du säger och skruva bort den kromade muttern. Ett element inne i huset är svårt att få igång riktigt, kan det strypa hela cirkulationen för VP? Kan det vara så känsligt?
Mvh
Catrin

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pressostat högtryck
« Svar #3 skrivet: 04 april 2007, 12:44:27 »
Hej, cirkulationspumpen till värmepumpen sitter normalt monterad i botten på pannan, på min anläggning fick jag samma problem som du har nu. Det berodde på att eltamparna till cirk-pumpen var felkopplade, kolla att pumpen är rätt ansluten och att den verkligen går, detta kan eventuellt vara anledningen till ditt problem.

Om cirkulationen minskar drastiskt eller upphör, får du detta larm, om inte orsaken ovan är felet bör du kolla med din installatör, det beror säkert på något som har med installationen att göra.
« Senast ändrad: 04 april 2007, 12:52:03 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad catrin67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat högtryck
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 14:30:55 »
Tack för ditt svar. Ni verkar vara eniga om att det har med Värmepumpens cirkulationspump att göra. Jag ska hem och läsa elkopplingsschemat och se om allt står rätt till.
Tack igen för tipset.
Mvh
Catrin

Utloggad Leisti

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat högtryck
« Svar #5 skrivet: 05 april 2007, 07:36:15 »
Jag hade exakt samma problem.Kolla om avstängningsventiler till utedelen är öppna.Jag öppnade bara framledningsventil glömde öppna returen. Ventiler sitter till höger om cirkpumpen i ecoelen.Cirkpumpen pumpa ut vattnet till utedelen men eftersom returventilen var stängt blev trycket för högt och högtryck pressostat löste ut.

Utloggad radiator

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat högtryck
« Svar #6 skrivet: 08 april 2007, 14:34:09 »
Hej!

Hade också samma problem.

Kolla:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10987.0

Lycka till!

ny i gamet

  • Gäst
ny i gamet
SV: Pressostat högtryck
« Svar #7 skrivet: 12 april 2007, 11:30:23 »
varför inte ringa ansvarig installatör och säga .fan funkar inte komm och ta ansvar för funktionen fixa felet. pillar man och skruvar på egen hand utan att veta vad man ställer om eller gör kan det sluta med att man får betala för nåt man själv ställt till med när det ingår i installationen en driftsättning av systemet. *vinkar* m.v,h e

Utloggad jaggan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat högtryck
« Svar #8 skrivet: 14 april 2007, 07:36:19 »
Hej har du rätt storlek på slangarna,mellan pump o rör studs

Utloggad jaggan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat högtryck
« Svar #9 skrivet: 17 april 2007, 20:01:56 »
När fÃ¥r man läsa om resultatet ang frÃ¥gan (intresserad)  *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!