Titel: IVT 490 Trycket faller - läcka?
Skrivet av: JonasS skrivet 12 november 2012, 06:40:22
Har en IVT 490 där trycket faller från 1 bar till cirka 0,75 på ett dygn så det borde väl vara en läcka eller vad tror ni?

Hur många liter vatten kan denna tryckminskning motsvara?
Titel: SV: IVT 490 Trycket faller - läcka?
Skrivet av: rgx107 skrivet 12 november 2012, 19:55:53
Har en IVT 490 där trycket faller från 1 bar till cirka 0,75 på ett dygn så det borde väl vara en läcka eller vad tror ni?

Hur många liter vatten kan denna tryckminskning motsvara?
Njae, trycket varierar naturligt ganska mycket. Men om expansionskärlet har rätt förtryck, och gummiblåsan är hel, och du ser samma trend i flera dagar dvs att imorgon skulle trycket vara ner mot 0.5, då har du en läcka. Hur många liter beror på hur stort expanskärlet är, men några liter gissningsvis. Sök på expansionskärl så hittar du massa info.
Titel: SV: IVT 490 Trycket faller - läcka?
Skrivet av: JonasS skrivet 12 november 2012, 22:57:03
Njae, trycket varierar naturligt ganska mycket. Men om expansionskärlet har rätt förtryck, och gummiblåsan är hel, och du ser samma trend i flera dagar dvs att imorgon skulle trycket vara ner mot 0.5, då har du en läcka. Hur många liter beror på hur stort expanskärlet är, men några liter gissningsvis. Sök på expansionskärl så hittar du massa info.

Hmmm ok, hur mycket tryckfall kan vara normalt?
Titel: SV: IVT 490 Trycket faller - läcka?
Skrivet av: hplp skrivet 13 november 2012, 00:07:52
Har en IVT 490 där trycket faller från 1 bar till cirka 0,75 på ett dygn så det borde väl vara en läcka eller vad tror ni?

Hur många liter vatten kan denna tryckminskning motsvara?
Kolla så inte säkerhetsventilen droppar.
Har du läcka så fortsätter troligen trycket att minska till det är noll.
Titel: SV: IVT 490 Trycket faller - läcka?
Skrivet av: JonasS skrivet 16 november 2012, 22:01:25
Kolla så inte säkerhetsventilen droppar.
Har du läcka så fortsätter troligen trycket att minska till det är noll.

0,5 nu, vad tyder det på?   Läcker det eller kan det falla så lågt normalt?
Titel: SV: IVT 490 Trycket faller - läcka?
Skrivet av: hplp skrivet 17 november 2012, 00:45:07
0,5 nu, vad tyder det på?   Läcker det eller kan det falla så lågt normalt?
Enligt boken är normalt tryck 0.5 - 1.5.
Till spillkoppen finns det 3st avlopp. Fixa så att du kan samla endast värmevattnet från säkerhetsventilen i en behållare. Blir det vatten i den så läcker ventilen antingen för att den är otät eller för att exp-kärlet är defekt. Har du inget lufttryck i exp-kärlet och det är vattenfyllt kommer temp-förändringen att öka trycket så att säkerhetsventilen öppnar, men då skulle du noterat tryckökning när värmevattnet är varmt.
Jag tror att antingen läcker säkerhetsventilen eller har du en läcka på rörsystemet/pannan. Ligger rören ingjutna kan det vara svårt att upptäcka, likasom om det är pannan som läcker, vattnet hinner avdunsta i samma takt som det läcker. kanske det är lättare med en fuktmätare. Alternativt ta dit nån fackman som kan tillsätta spårgas, eller hur de nu gör för att leta läckor.