Halloj ni lärda.
Loggade pumpen igår till idag.
Alla synpunkter om inställningar som ska ändras är välkommna
-
Loggen:
-
Ser bra ut men är inte innegivaren inkopplad ?
-
Jag har en del starter ca 30 per dygn, inget jag kan göra för att få ner dom?
Förutom volymtank då.
Nej, det är ju första året jag har igång pumpen så ja vill se att
Alla inställningar är som dom ska vara innan den kommer till.
-
Du kan minska på gradminuter för start av kompressor till tex -100 tror den stog på -70 nu då kommer kompressorn att gå lite längre när den går och stå lite längre.
-
Ok testar att sänka gm till 100 så får vi se.
-
Ser bra ut men är inte innegivaren inkopplad ?
Nej, det är ju första året jag har igång pumpen så ja vill se att
Alla inställningar är som dom ska vara innan den kommer till.
Du kan ju koppla in den men sätta påverkan till 0. Då får du med temperaturen i loggen, men den påverkar inte dina injusteringsförsök.