Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hur djup energibrunn?  (läst 2694 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hur djup energibrunn?
« skrivet: 11 februari 2014, 14:00:36 »
Min bror håller på och tar in offerter fick från en installatör att han skulle ha en 9 kW pump och 130 meter borrhål. Känns lite lite(energibrunnen alltså)? Detta är i Kalmar län. Synpunkter på detta.

/ecke
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 14:03:46 »
Hej!
Om man får lite mer info om husets energibehov är det lättare att svara.
Men antingen är värmepumpen för stor eller hålet för klent skulle jag säga.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2014, 14:27:32 »
Byggt 1970, 225m2 varav 112m2 är källare, förbrukat ca 3 m3 olja per år, värmt vv med elpatron på sommaren (ingen koll på hur mycket el som gått till det), ettrörsystem med två slingor en uppe och en i källaren. Ingen riktig koll på framledningstemp när det är som kallast.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 15:42:28 »
Jag skulle ju begära en förklaring av dom som lämnat en sån offert, sen får man ta ställning till om förklaringen verkar vettigt.. Sc:,h

Själva borrade vi 2x200meter till en xx Kw pump i Kalmar områdets närhet..
"Vill aldrig någonsin höra att vi borde borrat lite till, därav tog vi i lite.."

Skrev ju fel, det ska vara en 16kw thermia som ska stå i källaren, hur kunde jag glömma det Skämspådig
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 16:54:49 av TÃ¥grÃ¥ttan »
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 16:41:48 »
Ettrörssystem med tvÃ¥ slingor och en pump pÃ¥ 9 kW. Jag tror det är risk för problem. Ettrörssystem brukar vara konstruerade för rätt hög temperaturdifferens. Det kan bli problem att fÃ¥ sÃ¥ högt flöde att värmepumpen fÃ¥r arbeta med en temperaturdifferens den trivs med. Har man samma temperatur i huset nu som man kommer att ha i framtiden verkar pumpen väl kraftig i förhÃ¥llande till värmebehovet. Hade det varit tvÃ¥rörssystem hade 9 kW varit ok men nu är det inte det. Jag rekommenderar att mäta fram- och returtemperatur vid nÃ¥gra olika utetemperaturer. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2014, 12:19:28 »
Ja då ser det ju lite mörkt ut. Är det största problemet att det bara finns två slingor? Måste finnas folk som kopplat vp till ettrörsystem och fått det att fungera. Eller är rådet att investera i nya radiatorer och rörsytem?

/ecke
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2014, 13:34:10 »
Det finns många med ettrörssystem där det funkar bra.
Här är en länk till bra info om detta:

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67660.0
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:43:27 av Rickard »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2014, 15:01:41 »
Ok ettrörsystem är inte helt optimalt, men vad sägs om dimensioneringen av vp 9kW är det lite för stort? Eller räcker en 7kW vp?
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2014, 19:38:49 »
Har du 22 mm rör till dina slingor så ska det klara av en 9 kW värmepump.
Jag tror en 9 kW blir OK, men 130 meter borra är för lite.
Man ångrar sällan att man borrar lite för mycket, tvärtom är desto vanligare.
Jag skulle rekommendera åtminstone 180 m borra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2014, 20:20:22 »
Vilken framledningstemperatur är systemet dimensionerat för? ByggÃ¥r 1970 kan betyda högtemperatursystem, det borde offertgivaren ha tänkt pÃ¥ men 9 kW pump och 130 meter borrhÃ¥l till den gör att man kan undra. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!