Hoppsan jag måste verkligen fått det om bakfoten
ang kb-dt.
min tro och efter det jag läst var att ett högt delta T på köldbäraren gav en effektivare pump och vart mer ekonomisk ? nu vart jag verkligen fundersam...
alltså trodde att högt kb-dt gör så att kompressorn varvar ner med bibehållen effekt på vb sidan,
och kompressorn är det som drar ström i vp:n.?
"saxat ur manualen..."
G3 Cirkulationspump
Köldbärarpump G3 är varvtalsstyrd och dess utsignal följer kompressorns
frekvens. Det är viktigt att kontrollera skillnaden mellan T10 köldbärare in
och T11 köldbärare ut så att den blir mellan 4°C och 5°C, annars påverkas
värmepumpens effektivitet. Är skillnaden för stor ska G3 gå fortare och är
den för liten ska G3 gå saktare.
visst finns inte behovet att köra vp:n så effektiv som möjligt (pga högt värme behov i huset) och detta genom att köra hög diff på Kb, så kan jag tänka mig att lågt kb-dt ger en längre kör tid av kompressorn vilket i sin tur blir mer ekonomisk rent slitage mässigt sätt pga färre start och stopp, men samtidigt borde den oxå få jobba mer på högre hz då den "plockar mindre" ur hållet.
eller är det så att lägre kb-dt ger ett varmare hål då man inte plockar ur lika mycket och högre kb-in ger ett högre cop ?
läst någon om detta (mins jag rätt?) så stodd det att 1gr varmare kb-in ger 3-4% men i sin tur ska kompressorn få jobba lite mer (förstår inte detta, trodde den skulle få jobba mindre?) och tar 1-2% av denna vinst så kvar bilr 1-2%/gr.
på vb sidan köper jag att låg delta T är mer effektivt, kompressorn borde få jobba mindre då den får ett varmare vatten i retur, därmed jobba mindre och kan gå på lägre hz (drar mindre ström).
ang rampningen så tycker jag att den har både för högt hz som start, och rampningen är för seg. och det kan nog vara som du säger att kyl processen behöver detta förfarande för att komma igång ordentligt?
har inte vågat/och tänker inte ändra detta innan jag fått ok från ivt tekninkern just på pga det du nämner "behovet finns för att allt ska fungera korrekt"
men samtidigt tar jag mitt försök till låg framlednings tempratur för långt.?
vid 0gr så vill den enl värmekurva ha 30,7gr.
men när komp går konstant så håller den inne tempen bra (20,0gr) men kring +5 ute då den går on/off ligger den 0.5-1.0gr. över precis som om den över reglerar och inte klarar av hålla tillräkligt låg framlednings temp?
känns som jag behöver få mer kunskap ang värmepumpar.
varför rekommenderas "högt" kb-dt i manualen av IVT, om man får ett bättre COP vid ett lågt.
nä nu är en konfunderad och hjärnan går på högvarv.
Alltså summan av et jag förståt än så länge ( rätta mig gärna !!!)
att köra pumpen så ekonomiskt som möjligt!
utan att räkna med slitage då den får jobba mer av och till är...
högt Delat T på KB gör att kompressorn jobba på lägre varv = drar mindre ström.
KB pumpen går då även på lägre varv gentemot kompressor = drar mindre ström.
och tydligen pga någon tidigare/lättare förångnings process vid lägre temp på KB-IN motsvarande 1-2%.
= drar ytterligare lite mindre ström
det borde ju inte vägas upp av 1-2%/1gr varmare KB-IN som kvarstår efter den mer effekt krävande förångnings processen ?
samt att jag får köra KB pumpen på betydligt högre varv för att hålla ner KB-DT = drar mer ström
kompressorn får jobba på högre Hz då den plockar mindre ur hållet = tar mer ström.
jag kanske har fattat fel
hahahaa.
konstigt att det är "lite mycket" i huvudet just nu ...