Ämnessammanfattning
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 december 2010, 15:14:11 »
Man får det och är kan vara tvungen att göra det också för att få det att fungera bra.
Det är tiden för tillskottstimern i meny 8.1 som skall minskas. Den står förmodligen på 60 minuter, ställ in den på 30.
Men det var en tänkvärd kommentar tidigare om att det var skumt att den gjorde varmvatten så ofta. Om man inte tar ut varmvatten skall det gå flera timmar mellan varmvattenkörningarna. Försök ta reda på hur ofta pumpen gör varmvatten när ni inte förbrukar något varmvatten. Det kan vara läckage i växelventilen.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 04 december 2010, 14:39:52 »
Klart du får titta och ändra i servicemenyn. Dock är det ju en fördel om du vet vad du är och pillar på.
Skrivet av: nari
« skrivet: 04 december 2010, 13:41:23 »
Tack så jätte mycket för all förklaringar det som jag fattar nu enligt Lubbis förklaring det är ingen problem att pumpen är på gång hela tiden när är så kalt ute och det kommer inte att skada pumpen eller kompressorn
tack för det Roland jag vet hur män går i servicemenyn men frågan är får män det ?enligt service boken bara installatören som får det. iaf kan du beskriva exakt vart ska jag gå i servicemenyn och vad ska män ändra från vad till vad?
Tack
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 december 2010, 12:20:07 »
Tack Roland & carl för införmation men fortfarande jag förstår inte varför pumpen orkar värma upp varmvatten från 47,7 till 53 bara i 13 minuter men orkar inte värma upp retur temperaturen från 38 till 42,5 i 70 minuter?
Det är som andra redan har skrivit, varmvattenberedaren är isolerad. Den läcker kanske 0,1 kW. Pumpen ger kanske 7 kW när den värmer varmvattnet. 6,9 kW värmer alltså ca 200 liter vatten. När pumpen värmer radiatorerna kanske raditorerna avger 6 kW strax innan temperaturstegringen planar ut. Det är 1 kW tillgängligt för att värma 150 - 200 L vatten eller vad radiatorsystemet kan innehålla. Då ökar temperaturen väldigt långsamt. Vad tycker ni om jag höjer kurvan från nuvarande 4,5 till 5?vad brukar vara kurvan for en sådan pump?
Kurvan har inget med pumpen att göra. Värmekurvan beror på husets radiatorer och hur husets isolering är. Har huset radiatorer är det rätt sannolikt att de är dimensionerade så att framledningstemperaturen skall vara 55 grader när det är som kallast ute. Då brukar kurva 4,0 - 4,5 fungera bra. Jag letade efter i menyn för ändring för tillskottet men hittar inte det om den i service meny får jag ändra den eller måste kontakta installatören
Det är servicemenyn. Tryck på den högra knappen av de tre längst ner i 10 sekunder. Servicemenyn dyker upp då.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 04 december 2010, 11:47:13 »
Pumpen är kraftig nog för att värma upp ditt varmvatten snabbt men för klen för att värma upp ditt hus utan tillskott när det är kallt ute. Det är min tolkning av vad du skriver.
Går pumpen hela tiden kommer det inte göra någon som helst nytta att höja kurvan, det kommer bara bli väldigt varmt inomhus när det blir varmare ute och pumpens effekt räcker till och blir över.
Sedan verkar det lite skumt att den måste värma varmvatten så ofta, förbrukar du mycket?
Vad du måste göra är att kolla så tillskottet får kopplas in och att det görs. Rätt i menyn? Säkringarna ok? Överlastskyddet ok? Läs i manualen så står det hur man gör.
//Magnus
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 04 december 2010, 11:45:49 »
Det är rätt stor skillnad att värma upp en isolerad vattentank mot att värma ett helt hus där värmen hela tiden försvinner ut genom tak, golv och väggar. Huset har en viss förbrukning som du bara kan påverka genom att isolera bättre. Den förbrukningen måste tillföras genom värmepumpen. Beroende på vilken effekt du har valt så räcker den till eller inte, eventuellt med stöd av elpatron. Min pump som är underdimensionerad med dagens tänk börjar stötta med el vid ett par minusgrader. Den har nu gått kontinuerligt i 2 veckor, rekordet är nog 3 och det mår den bara bra av. Starter är det som sliter enligt expertisen och var ett skäl till att ta en mindre pump för 10 år sedan. Idag är det omvärderat. Bättre ta en större pump och ett utjämningskärl. Tack Roland & carl för införmation men fortfarande jag förstår inte varför pumpen orkar värma upp varmvatten från 47,7 till 53 bara i 13 minuter men orkar inte värma upp retur temperaturen från 38 till 42,5 i 70 minuter?
Är det dålig för kompressorn att vara i gång hela tiden eller är det normal?
Vad tycker ni om jag höjer kurvan från nuvarande 4,5 till 5?vad brukar vara kurvan for en sådan pump?
Jag letade efter i menyn för ändring för tillskottet men hittar inte det om den i service meny får jag ändra den eller måste kontakta installatören
Tack igen
Skrivet av: nari
« skrivet: 04 december 2010, 11:30:04 »
Tack Roland & carl för införmation men fortfarande jag förstår inte varför pumpen orkar värma upp varmvatten från 47,7 till 53 bara i 13 minuter men orkar inte värma upp retur temperaturen från 38 till 42,5 i 70 minuter?
Är det dålig för kompressorn att vara i gång hela tiden eller är det normal?
Vad tycker ni om jag höjer kurvan från nuvarande 4,5 till 5?vad brukar vara kurvan for en sådan pump?
Jag letade efter i menyn för ändring för tillskottet men hittar inte det om den i service meny får jag ändra den eller måste kontakta installatören
Tack igen
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 december 2010, 09:10:59 »
Om tempgivarna visar korrekt så är väl tempdiff T8/T9 lite för låg. Skillnaden bör vara 7-8 ºC. Sänk interna cirkpumpen ett snäpp. Men som sagt går kompressorn alltid med full effekt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2010, 22:21:22 »
Från början kurvan var på 4. För några veckor sedan när blev kallare jag höjde kurvan till 4,5 men jag märkte att det blir inte värmare i huset och temperaturen ligger på 18,6 i huset, visa dagar kanske upp till 19 då började jag kolla på siffrorna och märkte att retur temperaturen når aldrig till önskade temperaturen även pumpen går och går dygnet runt till ex.
Går pumpen hela tiden blir det inte varmare inne om värmekurvan höjs. Det krävs att tillsatselen går in och ger extra effekt. Det kan vara inställningen av tillsatselen som inte är riktigt som den skall vara, att tillsatstimern är för högt inställd. (jag gissar att blir så här för att hela kraften från pumpen ska gå till att värma upp varmvatten så fort så möjligt. Har jag rätt eller jag är helt ute och cyklar?)
Det är riktigt, när pumpen gör varmvatten är det hela effekten som används till det. Det är en ventil som leder det varma vattnet från pumpen till varmvattenberedaren i stället för till radiatorerna eller golvvärmen. Som ni ser på siffrorna när pumpen går för att värma upp vatten den går med hela kraften(GT6=99 och GT8=55,6 och GT9=51,1)men när pumpen går för att värma upp radiatorer den går med mindre kraft Den går med full effekt i bägge fallen. Det är till och med så att den ger mindre effekt när den värmer varmvattnet. Att GT6 ökar beror bara på att kondenseringstrycket blir högre, det betyder inte att pumpen levererar mer värme. Att GT8 och GT9 är högre betyder inte heller att pumpen ger högre effekt. Skillnaden mellan GT10 och GT11 kan användas som ett mått på pumpens effekt då den skillnaden är proportionell mot den värmeeffekt som tas från berget. Den skillnaden brukar bli lite mindre när pumpen gör varmvatten eftersom effekten är lägre då. Varför det inte blev så i det här fallet vet jag inte, avläsningen kanske gjordes för snabbt efter det att pumpen börjat göra varmvatten. Att det behövs lite tillsatsel vid -8 grader i Göteborg är fullt normalt.
Skrivet av: nari
« skrivet: 03 december 2010, 21:40:33 »
Hej på er alla I juni jag har fått installerat och klart IVT greenline HT plus E9 med DVB 200 med 170M borrhål i mitt hus,huset är ca 200 kvm och det är bara radiatorer och ingen golvvärme, huset ligger i Göteborg med ganska bra isolering. Från början kurvan var på 4. För några veckor sedan när blev kallare jag höjde kurvan till 4,5 men jag märkte att det blir inte värmare i huset och temperaturen ligger på 18,6 i huset, visa dagar kanske upp till 19 då började jag kolla på siffrorna och märkte att retur temperaturen når aldrig till önskade temperaturen även pumpen går och går dygnet runt till ex. När ute är -8 önskade temperaturen ligger på 42,5 och pumpen går, retur temperaturen når till 41,6 nu pumpen växlar för att värma upp varmvatten, plötslig sjunker önskade temperaturen från 42,5 till 37,5 och retur temperaturen höjer från 41,6 till 46,3 och pumpen går med full kraft för att värma upp varmvatten(jag gissar att blir så här för att hela kraften från pumpen ska gå till att värma upp varmvatten så fort så möjligt. Har jag rätt eller jag är helt ute och cyklar?) nu varmvatten temperaturen når till önskade temperaturen och pumpen växlar tillbaka för att värma upp radiatorer önskade temperaturen går tillbaka till 42,5 men retur temperaturen sjunker till 38 och pumpen går och går men inte med full kraft, efter ungefär 1-1,5 timme retur temperaturen når inte till önskade temperaturen än nu det är dags igen för att värma upp varmvatten och blir samma sak igen. Nedan försöker skriva alla siffror då ni kan kolla den också
värmer upp radiatorer värmer upp varmvatten värmer upp radiatorer igen
GT1 42,5 41,6 GT1 37,5 46,3 GT1 42,5 38
GT2 -8 GT2 -8 GT2 -8
GT3 49 47,7 GT3 49 53 GT3 49 53,3
GT6 88,8 GT6 99 GT6 94
GT8 vb ut 46,7 GT8 vb ut 55,6 GT8 vb ut 42,8
GT9 vb in 41,4 GT9 vb in 51,1 GT9 36,9
GT10 kb ut 2,4 GT10 kb ut 2,4 GT10 kb ut 2,4
GT11 kb in -0,5 GT11 kb in -0,5 GT11 kb in -0,5
Som ni ser på siffrorna när pumpen går för att värma upp vatten den går med hela kraften(GT6=99 och GT8=55,6 och GT9=51,1)men när pumpen går för att värma upp radiatorer den går med mindre kraft frågan är varför pumpen fortsätter inte med samma kraft för att kunna når till önskade retur temperaturen PS under hela tiden som pumpen är i drift har gått med eldpatron 9timar första dag +2 timmar total 11 timar tacksam för svar
|
|
|