det med stänga av dom varma funkade bra, dom kalla blev varma. nu har vi hämtat så en f-2 nyckel och har strypat radiatorer. min fråga måste vi göra det till alla elementen? (också dom kalla)
Det borde finnas nån instruktion här, men jag hittar den inte just nu.
Gången är i alla fall att du börjar med att plocka bort alla rattar och ev termostater, och i och med att systemet inte är tidigare justerat så öppnar du alla strypningar.
Du börjar sedan med att mäta och skriva upp temperaturerna in/ut för varje radiator när VP:n har gått åtminstone 15-20 minuter.
Du stryper sedan de radiatorer som har den minsta skillnaden mellan in ut (== "kortsluten"). Ta ca tre radiatorer på varje slinga. Du kan nog börja med att med hjälp av FN2-nyckeln stänga helt och öppna ett varv.
Vänta i 15-20 minuter, VP:n skall gå, och mät upp alla temperaturer igen.
Idealet är att få samma skillnad mellan in/ut på samtliga radiatorer, och de som från början hade största skillnaden skall normalt inte strypas alls. Det skall alltid finnas åtminstone några radiatorer som är ostrypta när du är klar.
Repetera strypning/mätning tills du ligger nära. Justera ca 1/4-varv i taget.
När du har jämna in/ut temperaturer på samtliga radiatorer kan du justera hastigheten på cirkulationspumpen så att skillnaden mellan in/ut blir ca 7-10°.
Montera tillbaka rattar och ev termostater.
Nu får du justera inställningarna på VP:n så att du får jämn innetemperatur.
Om något rum är för varmt, justera ned det med ratt/termostat.
Det är enklast att justera när det är svinkallt eftersom VP:n då går länge och temperaturerna är relativt höga.