Hej alla värmepumpsägare !

Jag tänkte höra med er som kan bergvärmepumpar angående mina driftvärden, om de är ok eller om jag skall justera på någon cirk-pump.

Den 20140105 läste jag av driftvärden efter att pumpen hade gått en stund.

gt1 från 43,4 nuv 41,7
gt2 ute 5,2 grader
gt3  v-vatten börv 50gr. nuv 50,3
gt5 rum börv 22. nuv 21,8 gr
gt6 kompr 82 gr
gt8 värmebärare ut 49,6 gr
gt9 värmebärare in 43 grader
gt10 köldbärare in 3,9 gr
gt11 köldbärare ut 0,7 grader

hur tycker ni der ser ut driftmässigt?

behöver jag justera någon cirkulationspump?

johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh

Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: värmepumpsvärden
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 14:04:11 »
GT9 och GT1 ska vara samma temperatur när pumpen värmer huset. Det troliga är felvisning på någon givare men frågan är om finns det en bypass på pumpen? Det är ett rör som går mellan pumpens in- och utlopp. Det sitter vanligen på ovanför pumpen på vänstra sidan. Finns det en bypass kan det också var flöde åt fel håll i den.

Det var hög köldbärartemperatur med tanke pÃ¥ Ã¥rstiden. Var ligger huset? Hur djupt är borrhÃ¥let och vilket effekt har pumpen? Ungefär hur mÃ¥nga timmar per dygn gÃ¥r pumpen? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Mr Anderson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepumpsvärden
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2014, 09:18:37 »
Hej!
Det finns en bypass ovanpå pumpen.
kan man justra någon cirkpump eller flytta rad retur givaren för att få samma temp på gt1 och gt9 ?
150 m borrhål på västkusten ( varberg).
9 kw pump installerad 2005 tror jag det var.

johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh

Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: värmepumpsvärden
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2014, 10:23:07 »
Du kan testa att öka flödet på externa cirkpumpen om det går, och se om GT9 närmar sig GT1?
Kanske dags att kolla smutsfiltret på varma sidan också?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: värmepumpsvärden
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2014, 12:14:13 »
Bypassröret skall ha samma temperatur som returledningen. Har det samma temperatur som framledningen är det flöde åt fel håll. Det känner man lätt med handen.

Flytta inte givaren. Det är vanligt att GT1 och GT9 skiljer sig åt pga att givarna inte är exakta. Det kan vara felvisning på någon grad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad allankj1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +1/-0
SV: värmepumpsvärden
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2014, 12:43:07 »
Luk for bypasset og åben for alle ventiler i huset og styr varmen i huset ved hjælp af varmekurven i varmepumpen. Et bypass laver man kun i de tilfælde hvor man ikke kan sikre at varmepumpen kan komme af med varmen. Men ved at åbne for alle ventiler (eller som minimum 75 % af ventilerne) sikre man altid nok flow i systemet til at varmepumpen kan komme af med varmen.

Med alle ventiler åbne på hele tiden bliver der nok for varmt i huset men så skruer man ned for varmekurven eller finjustere den. Alternativt knække den enkelte steder så temperaturen i huset er passende ved alle udetemperaturer.

Det giver længere driftstider (længere stoppetider) og sidst men ikke mindst lavere fremløb = bedre økonomi.


Utloggad Mr Anderson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepumpsvärden
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2014, 21:19:15 »
Hej !!

Nu är smutsfilter rengjort (en hel del svarta flagor) och inre cirkpump sänkt hastighet till läge1 och externa cirkpump på läge 2.

Driftvärden under dagen
GT1 frÃ¥n 45,1  nuv 43.8
GT2 ute -0,1
GT3 varmvatten bör 48  nuv 50,3
GT5 rum 21,5  nuv 21,5
GT6 kompr temp 91 grader
GT8 värmebärare ut 53,9
GT9  -----"----     in 44,7
GT10 köldbärare in 2,6
GT11 -----"----   ut -0,2

Hur ser det ut ??

Take care
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh

Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: värmepumpsvärden
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2014, 21:48:56 »
Jag antar att pumpen värmde huset när avläsningarna gjordes då GT1 och GT9 är så lika. Då reagerar jag på att det är GT9 är så hög när det är bara ca noll grader ute. 53 grader framledningstemperatur är vad jag har när det är ca -17 grader. Nu är GT9 och framledningstemperatur inte samma sak när det finns en bypass. Känn efter om det är någon märkbar temperaturskillnad mellan utgående värmebärare och röret efter bypassens anslutningen. Det är inte bra om det är för högt bypassflöde.

Om det inte märks nÃ¥gon skillnad är bypassflödet lite i förhÃ¥llande till flödet genom pumpen vilket är som det ska vara. DÃ¥ blir frÃ¥gan vad det är för typ av radiatorer i huset och när huset är byggt. Det är höga värmebärartemperaturer. Jag tycker det borde bli problem med hög returtemperatur när det är väldigt kallt ute 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Mr Anderson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepumpsvärden
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2014, 22:06:04 »
Hej!
Huset har ju tidigare värmts upp med olja så radiatorer är ju anpassade efter det, hälften är enkla och hälften dubbla i större rum.
Men snart skall nya c22 (dubbla) inköpas och bytas ut där enkelradiatorer finns.
Värmepumpen styr på returtemp via en kurva från utegivare så gt8 kan gå rätt mycket högre och pumpen stoppar inte förrän returtempen når sitt värde.
 Jag kännde pÃ¥ bypassen och tyckte inte att den var sÃ¥ varm, gt8 var rätt mycket varmare.
Take care
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh

Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: värmepumpsvärden
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 13:06:37 »
Att mäta temperaturer på en vp är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Mätarna sitter på sin plats och bara att avläsa skulle man kunna tro.
På min IVT behöver jag ha cp2 gående kontinuerligt minst 15 minuter ( Ändras på 5:10). Detta för att få stabilt läge innan avläsning.
Med kontinuerlig gång på cp2 och kompressorn i vila får jag temperaturerna på GT1 = Gt8 =Gt9. Temperaturvariationerna ligger inom max 0,5 grader.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif