Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: BL! skrivet 30 oktober 2010, 02:50:42

Titel: Diverse frågor om 1245
Skrivet av: BL! skrivet 30 oktober 2010, 02:50:42
Jag har nu haft min 1245 sedan början av april-2010 och den är inställd på auto ifrån installatören och jag har lite frågor om någon som vet lite har lust att svara.

1. 4150 starter sedan april får jag till ca. 19 starter /dygn och detta under den varmare delen av året, låter det normalt (jag bor i Göteborg)?

2. Kan man spara ned befintlig data/logg på ett USB-minne eller måste man ha startat en loggning först och invänta att det loggats?

3. Den mjukvara jag har idag har build date 19:e januari 2010, finns det nyare versioner och hur får man tag på dem samt hur lätt/svårt är det att uppgradera? Tappar man alla inställningar vid uppgradering? Finns det några råd om att göra eller inte göra?

4. Vart köper man tillbehör billigast typ SMS-modul och annat?


Tack på förhand!
Titel: SV: Diverse frågor om 1245
Skrivet av: ytterhalla skrivet 30 oktober 2010, 16:36:33
Hej!
Fråga 1:Du har väldigt många starter.Sök på forumet så finner du lösningen.Du behöver trimma in pumpen och värme systemet.
Fråga 2: Det finns inga sparade loggfiler.När du stoppar i usb minnet och aktiverar loggningen startar den.När du av aktiverar sparar den ner på usb minnet.

Mvh//Lasse

Titel: SV: Diverse frågor om 1245
Skrivet av: BL! skrivet 31 oktober 2010, 20:52:15
Tack för svaret, Lasse!

1. Har du något mera konkret exempel (tråd)?

2. Loggningen är nu startad.

Sedan en ytterligare fråga till någon, hur kan man komma fram till vad som är få respektive många starter, hur avgörs detta?

Fråga 3 och 4, någon?
Titel: SV: Diverse frågor om 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 oktober 2010, 22:08:53
På 3 svarar jag det finns nyare versioner kontakta nibe inställningarna blir kvar det är lätt att uppgradera
På 4 ingen aning men sök på nätet
Titel: SV: Diverse frågor om 1245
Skrivet av: ytterhalla skrivet 31 oktober 2010, 23:01:22
Gångtiden på kompressorn beror på flera olika faktorer:

1.Hur stor effekt den har i förhållande till värme och vatten uttag.
2.Hur stor volym har värme systemet.Ett värme system med liten vattenvolym blir fort uppvärmt vilket medför korta kompressortider.
3.Nibes styrsystem jobbar med något som de kallar gradminuter(Finns att läsa mycket om det här på forumet)Kan kortfattat förklaras så här:De flesta bergvärmepumpar har fast effekt d.v.s när kompressorn går levererar den ungefär den effekt den aktuella modellen har.Har du t.e.x en 8 kw pump och det aktuella effektbehovet endast är 4kw kommer värmesystemts temperatur öka till styrsystemet stoppar pumpen.Behöver huset 8kw kommer pumpen att gå konstant.Huset värmebehov ställer du in i pumpen t.e.x värmekurva 8.Systemet vet då att vid en viss utetemperatur krävs det en viss framledningstemperatur.Eftersom framledningsteperaturen inte går att hålla konstant kommer pumpen att köra upp temperaturen högre än beräknad och släppa ner tempen till lägre än beräknad.Snitt temperaturen skall då motsvara värmekurvan.Fabriksinställningen tror jag är -60 gradminuter.Då hålls innomhustemperaturen väldigt exakt.Du kan med all sannolikhet ställa in detta värde på -150.Då går pumpen längre och står stilla längre och innomhustemparaturen kanske ändrar sig marginellt.Man får prova sig fram.
4.Det är väldigt viktigt att du inte får för stora flöden genom elementen då retur temperaturen ökar onödigt fort speciellt på elementen närmast värmepumpen.Delta t ca:7 grader.
5.Sträva efter stora element vilket medför en lägre värmekurva och bättre verkningsgrad på pumpen(Högre cop)
6.Ställ in en högre diff temperatur på varmvatten tillverkningen.
MVH/Lasse Sc:,h
Titel: SV: Diverse frågor om 1245
Skrivet av: laros514 skrivet 02 november 2010, 00:15:28
Tumregeln är 20 l per kW i volym.
Titel: SV: Diverse frågor om 1245
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 02 november 2010, 09:55:53
19 starter/dygn är väl inte alls så farligt många? 1 start/timme som årsgenomsnitt är väl en bra tumregel ungefär...