Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: MÃ¥nga starter.  (läst 1130 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
MÃ¥nga starter.
« skrivet: 17 maj 2009, 15:33:15 »
Min värmepump går igång tre fyra gånger per timme -bara för varmvattenproduktion.
Studerade den i en cykel idag och fann att den går upp till ca +40C och sen slår den ifrån.
Är det en inställningsfråga eller en annan brist?
Vad kan man göra åt det själv?

Det droppar sen länge vatten från övertrycksventilen på varmvattensidan. Något som irriterar men inte borde orsaka denna störning.

Är det kanske lämpligt att låta en kunnig installatör se över värmepumpen årligen?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: MÃ¥nga starter.
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2009, 16:15:10 »
Kolla vilken temperatur den startar på också, vanligt är att man låter den gå inom ett område på tex 5-6 grader, min startar på 49 och värmer tills det är 55. Dina 40 låter som en mycket låg sluttemperatur men borde inte orsaka att den går så ofta.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: MÃ¥nga starter.
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2009, 18:56:57 »
Jag har 2 misstankar, den ena är fel på tempgivare, att temperaturen i VVB är mycket högre än vad givaren visar. Då vill givaren starta VV-laddning men driftpressostaten slår ifrån.

Det andra kan vara fel på växelventilen, känn om det går ut varmt vatten till radiatorerna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!