Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Resfeber skrivet 25 oktober 2008, 10:17:01

Titel: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: Resfeber skrivet 25 oktober 2008, 10:17:01
Hej!

Är i valet och kvalet över hur vi ska värma vårt hus när gamla oljepannan byts ut i vinter. Var först inne på markvärme, men är nu frestad av luft/vatten för den lägre installationskostnaden + mycket mindre krångel med att installera. Undrar lite över ljudnivån bara och är orolig att en luft/vatten pump blir störande i vår lantliga idyll.

Är det stor skillnad mellan ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar (fabrikat, årgång etc)?

Tar tacksamt emot erfarenheter/tankar!

 
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: digitalrobert skrivet 25 oktober 2008, 11:34:21
Häromkring är inte luft/vatten-vp billigare än jordvärme i alla fall.
Om du inte redan tagit in offerter på både jordvärme och luft/vatten så gör det innan du bestämmer dig.
Även om besparingen kanske bara blir 1000-2000kwh per år så blir det ändå en del när elpriset ligger mellan 1 och 2kr per kwh.
 
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: Resfeber skrivet 25 oktober 2008, 12:25:48
Vi har bara fått in ett par offerter än, men jordvärmen verkar ligga 30-50.000kr högre än luft/vatten (med totalsumma 130-150tkr, jämfört mer runt 100tkr för LV m bortförsel av gammal panna och installation av nytt system). Huset ligger nära Halmstad.

Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: digitalrobert skrivet 25 oktober 2008, 13:02:38
Herrejösses, då förstår jag att du tittar på luft/vatten.
Jordvärme till en normal-villa går på runt 95-100 000:- i mina trakter.
Daikin påstås vara tyst och den ska gå att få installerad för 93 000:- enligt detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21713.msg211041#msg211041
Nu kan väl priset skilja en del som vi redan sett men det kan ju vara en fingervisning.
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: dan-åke skrivet 25 oktober 2008, 21:37:31
   tjena har nyss köpt en ivt optima 600 290/av funkar kanon  :)
låter inte alls mycket hör knappt den när den går om man är nån meterifrån
fick betala 83000 för installation+bortforsling av den förra el-pannan
mitt råd är att kolla flera installatörer första offerten ville dom ha dom ha 96,500kr
men hade  tur att det fanns 2 återförsäljare av ivt här den andra tog 83000 för sin offert
köpte av ivt center tillslut ringde upp han & sa att jag hade fått en likadan offert av den andra firman
han sänkte priset på ivt centret så det går säkert att pruta mycket
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: FRJO skrivet 25 oktober 2008, 23:56:40
väldigt nöjd med nibes 2020 går fruktansvärt tyst ,men nu i år har det kommit en nyare modell
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: mrpg skrivet 26 oktober 2008, 00:19:16
har en ctc 107 själv, och måste medge att min släktings daikin altherma är mycket tystare, ctc är inte väldigt högljudd, men den är inte helt tyst heller.

PG
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: JPEG skrivet 26 oktober 2008, 01:05:12
Jag har en Nibe 2025, som överträffade mina förväntningar med råge när det gäller låg ljudnivå. Öppnar jag fönstret ovanför, så måste jag sticka ut huvudet för att vara säker på om den går.

//Peter
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: Lmf skrivet 26 oktober 2008, 09:09:55
Om du funderar över ljudet i allmänhet eller om du har nära till grannen så måste du hålla koll på ljudtrycks nivån (Lp ,Lp öra)
Vanligtvis minskar den med 6 dBa per fördubbling av avståndet (53dBa på 1m , 47dBa på 2m osv) och skall enligt andra här på forumet inte överstiga 40dBa vid tomtgräns då det kan klassas som industribuller.

Om man inte vill ha ljud ut mot gräsmatta/skogen/grannen kan man överväga att installera en pump som har fläkten uppåt vilket rimligtvis borde ge fri ljudutbredning utan att störa.
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: njitnjau skrivet 27 oktober 2008, 10:15:14
Hej,
När jag är ute och går med hunden brukar jag gå förbi en gata där samtliga hushåll har luft/vatten pumpar. Rena värmepumps odyssen.
Där står bla en Altherma, två Ctc, en Ivt, en Nibe, och en Bosch samt en annan av okänt fabrikat.  Av alla dessa är Niben den tystaste tätt följt av IVT och Bosch. CTC brummar på rätt bra speciellt när det är kallt och de går på fullt spett
Själv har jag en Acqua inverter som är ganska tyst när den går på dellast. Men Niben är grymt tyst.
Sen har jag inte koll på hur gamla dessa pumpar är men ivtn och nibe pumpen ser sprillans nya ut.
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: larryd skrivet 27 oktober 2008, 11:54:01
Alla L/V jag kommit i kontakt med....

har ljudkurvor i sina specar/servicemanualer. Där kan du enkelt jämföra. Ofta finns en ljudkurva från sidan(90 grader) oxå. Då får man ungefär en halvering av ljudnivån (jämfört med rakt framifrån)
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: njitnjau skrivet 27 oktober 2008, 21:49:44
Jo, fast decibel är en grej och hur det upplevs i verkligheten en annan, beroende på vilken karaktär ljudet har. Om man tex jämför två pumpar som har samma uppmätta decibeltal,  en med ett högfrekvent och en med lågfrekvent ljud. Så tror jag att det högfrekventa upplevs som starkare
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: Resfeber skrivet 28 oktober 2008, 18:59:27
Tusen tack för alla tips! Det låter som om Nibe eller IVT verkar vara bra alternativ från ett ljud-perspektiv. Har börjat kolla efter offerter på pumpar av dessa märken. Från de svar jag har fått än så länge verkar priset ligga en bra bit högre för dessa (115-130tkr) än till exempel CTC (105tkr) eller Viking Bio (100tkr). Stämmer det med era erfarenheter?

Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: vpgr skrivet 28 oktober 2008, 20:20:40
Utan tvekan så är Daikin Altherma tystast på marknaden.

Tomas
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: Crank skrivet 17 augusti 2018, 00:16:21
Tänkte installera en lvvp men är orolig för att den skall störa grannen vars hus/sovrum ligger ca 10meter ifrån tänkt installations plats för utedelen.

Är det någon som fått klagomål på sin utedel? Hur löser man det i sånt fall, kan man köra utedelen på timer så att den är avstängd tex mellan kl23 o 01 på natten när folk vill kunna somna. Eller kan det funka att bygga en ful skärmvägg några decimeter framför utedelen.
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: Josth skrivet 17 augusti 2018, 10:30:05
Olämpligt att sätta en bullerskärm så nära utedelen. Enligt installationsmanualen brukar det krävas ett fritt utrymme på minst 2 m framför.
Titel: SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
Skrivet av: Crank skrivet 17 augusti 2018, 21:58:12
Problemet med ljud är att det är som ljus, en bullerskärm på två meters avstånd funkar ungefär lika dåligt som en mörkläggnings garding på 2meter från fönstret.