Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: rillen skrivet 17 december 2009, 15:46:42

Titel: Hög Returtemp
Skrivet av: rillen skrivet 17 december 2009, 15:46:42
Hej! Idag va det -7 och jäv.... blåsigt
har ett gammalt dragigt hus,behöver ca 51g i framledning nu, lutning 55 justering 3.
Nu till frågan,hade 48 grader på vpin idag, varför så hög retur?
Jag kör med EcoEL+Ecoair 105.
Titel: SV: Hög Returtemp
Skrivet av: lglavas skrivet 19 december 2009, 11:36:52
Hej.
Har liknande problem.
Två alternativ:
Sänk hastigheten på cirkulationspumpen. (vattnet strömmar långsammare genom radiatorerna och hinner kylas ner lite mer och kommer i retur med en lägre temperatur) Nackdelen är att det blir för lågt flöde för värmepumpen.

Det andra alternativet är att det kan finnas en eller ett par radiatorer som är kanske mindre i volym och vattnet hinner inte kylas ner så mycket innan det lämnar radiatorn. Att man ser till att strypa vissa radiatorer med termostaten så att alla radiatorer lämnar ifrån sig samma temp (det är ju dumt att en radiator retunerar 43 grader medan en annan i rummet bredvid returnerar 55 grader).
Nackdelen är om du stryper samtliga radiatorer så är det samma sak som att sänka hastigheten på cirkulationspumpen dvs du stryper flödet i systemet...
Mvh Luciano
Titel: SV: Hög Returtemp
Skrivet av: rillen skrivet 20 december 2009, 18:04:24
Ok. Mina radiatorer e lika stora överallt förutom i källaren där sitter två monster,trippel paneler
i resten av huset har jag gamla 30 tals raddar men dom kunne varit större. cirk pumpen e i läge2.
Laddpumpen läge 1. vad kan hända om jag sänker cirkpump till läge1? lågt flöde? va händer då?
Titel: SV: Hög Returtemp
Skrivet av: erp skrivet 20 december 2009, 18:30:00
Hej.
Har liknande problem.
Två alternativ:
Sänk hastigheten på cirkulationspumpen. (vattnet strömmar långsammare genom radiatorerna och hinner kylas ner lite mer och kommer i retur med en lägre temperatur) Nackdelen är att det blir för lågt flöde för värmepumpen.

Hur kan det bli för lågt flöde för värmepumpen, det påverkas väl inte av cirkulationspumpen för radiatorena.
Flödet genom värmepumpen sker väl via laddpumpen.

//Ronnie
Titel: SV: Hög Returtemp
Skrivet av: erp skrivet 20 december 2009, 18:37:30
Ok. Mina radiatorer e lika stora överallt förutom i källaren där sitter två monster,trippel paneler
i resten av huset har jag gamla 30 tals raddar men dom kunne varit större. cirk pumpen e i läge2.
Laddpumpen läge 1. vad kan hända om jag sänker cirkpump till läge1? lågt flöde? va händer då?

Om du minskar cirkulationspumpens flöde, hinner radiatorvattnet att lämna lite mer av sitt värmeinnehåll, och returen kommer tillbaka till pannan lite svalare.

//Ronnie
Titel: SV: Hög Returtemp
Skrivet av: lglavas skrivet 20 december 2009, 20:33:28
Citera
Hur kan det bli för lågt flöde för värmepumpen, det påverkas väl inte av cirkulationspumpen för radiatorena.
Flödet genom värmepumpen sker väl via laddpumpen.

Jag var inte tillräckligt uppmärksam på att det handlade om EcoAir+EcoEl som nämdes... Men om man har EcoAir dockad till en konventionell tex kombipanna så har man bara en cirkulationspump för hela anläggningen DÅ kan man labborera som jag skrev innan. Men har man EcoEl+EcoAir kan man glömma det jag skrev om cirkulationspumpen och termostaterna (dvs allt  :) )...