NÃ¥gon som kan förklara varför vattendroppen pÃ¥ displayen visar "varmvatten topp" och inte "varmvatten laddning" temperatur när VP gör varmvatten? Vad betyder varmvatten topp?  dontknow
Om man inte frågar får man inget veta

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2016, 13:35:31 »
Det finns 2 givare till varmvattnet på 1245.
BT6 = varmvattentemp ca 1/3 från botten.
BT7 = Varmvatten längst upp på beredaren.

BT7 har ingen styrande funktion utan visar bara VV-temp i toppen av beredaren.
Aktuell temp på BT6 ser du i meny 3.1, varmvattenladdning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2016, 17:58:15 »
Anledningen är väl att VV tas från toppen, dvs den temp som visas.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad optimeraren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Perfektion
SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2021, 23:00:49 »
Vatten tas från toppen (bt7) vilket visas i displayen men det är (bt6) som styr när mer värme ska tillföras vattnet. Kallt vatten väger mer än varmt så är nog därför det är gjort som det är.

Jag tycker dock att vattnet värms upp alldeles för tidigt eftersom (bt6) lätt går ner mot 20 grader medan (bt7) samtidigt är 56 grader medan man använder varmvatten, därför har jag satt lägsta möjliga värdet 15 grader att börja värma vattnet på.

Utloggad sweoil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2022, 20:10:24 »
Jag tycker dock att vattnet värms upp alldeles för tidigt eftersom (bt6) lätt går ner mot 20 grader medan (bt7) samtidigt är 56 grader medan man använder varmvatten, därför har jag satt lägsta möjliga värdet 15 grader att börja värma vattnet på.

Gammal tråd, men kör du fortfarande med 15° på BT6? Hur fungerar det tycker du?
Nu! NIBE 1245-8. 2-rörssystem. Markplan med källare, 71+71m². 43m² garage med vattenburen fläktkonvektor.

Förut:VP: Nibe 1235-8 [6.97kW]
Enrörssystem med 4 slingor (övervåning, bottenplan x2, garage)
Hus: 159kvm i två plan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!