« skrivet: 01 januari 2016, 22:44:29 »
Var förra vintern tveksam till att avfrostningen fungerade då värmepumpen isade igen något alldeles kopiöst och hetgasen kom upp i larmnivå innan avfrostning startade. Hade i somras av avfrostningsuret (Saginomiya SFB-A301)och det var till synes fungerande. Dock omöjligt att avgöra funktionen i sommarvärmen.

Expansionsventilen har blivit justerad, gas påfylld och logger inkopplad i november, så nu var det lätt att se vad som hände. Avfrostningen startade inte förens förångaren var nere under -15°C. Avfrostningen avbryts när förångaren når +10°C eller 11 minuter. Med den ismängden som byggts upp var det mycket is kvar efter 11 minuter.

Avfrostningsuret har en justerskruv som jag mindes satt på ovansidan, dvs oåtkomlig med uret på plats i elboxen. I samband med en manuell avfrostning (vid 17.00 övre bilden) la jag märke till en skruv på framsidan, vilket kunde vara justerskruven, vilket det också var.

Skruvade in den i botten och avfrostning skedde vid -1°C. Vid 5 varv utskruvat blev det närmare -10°C. Tillbaka till 2 varv och nu går utåt med 1/4 varv åt gången. Snart i mål. 8)

PDF-en ovan säger -5°C som aktiveringstemperatur, men  :dt: pÃ¥ värmebäraren fÃ¥r vara med i bedömningen om lämplig temperatur.

Felaktigt avfrostningsur


Efter justering
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!