SÅ äntligen skaffat bergvärme med Fighter 1125 samt vpa 300/200 Thumbsup. Nu undrar jag om det finns nån här som kan läsa av mina VP:s-värden och se om de ser normala ut. VP har gått i 69 timmar nu och dessa värden visas i displayen.
------------------
VB-Fram 36(40)ºC
Varmvatten 47ºC
------------------
Utetemp 2ºC
------------------
VB-r 36(53)ºC
VVstart 47(44)ºC
------------------
KB-f 4ºC
KB-r 6(-8)ºC
------------------
Kurvlutning 9
------------------
VPstarter 97
VP av
------------------
VP-tid 69h
TS-tid 0h
------------------
Grundinst 0    10
Sverige
------------------

Är dessa värden normala någon som vet? Sc:,h

Har ytterligare frågor :D

Jag kan bara säga att i efter 48 h när allt hade kommit upp i temperatur så tyckte jag att kompressorn samt VV laddningen stod på fast det egentligen inte behövdes, svårt o förklara. Den bara gick och gick.

Jag fifflade runt lite i inställningarna och från början stod det VB-Fram 36(VV)ºC
Och det kändes som den laddade för varmvatten även fast den kommit upp i rätt temp. Så jag gick in och ändrade värdet (V) i VVstop 53(V) till en siffra tror jag satte 50 och då slog kompressorn av sig.Samt att istället för VB-Fram 36(VV)ºC stod det typ VB-Fram 36(40)ºC
Är det rätt eller skall man köra med värdet V i VVstop, kollade i boken och V stod för pressostat någonting.
Tacksam för svar.
//Tommy

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 15:00:34 »
Läs av VB-fram, VB-r, KB-f och KB-r då kompressorn jobbar mot radiatorerna.

Trycker du 2 gånger på varmvattenknappen så ska periodiskt förhöjt varmvatten (legionellaskyddet) aktiveras, 3:e siffran i meny 8 ska vara en 2:a. Risken att få legionellatillväxt är normalt väldigt liten men konsekvensen är väldigt, stor om man skulle få det, så jag har mitt legionellaskydd aktivt.

Eltillskott är inaktiverat, framåt vintern kanske du vill ha det aktiverat?
Tryck på driftlägesknappen 2 gånger så aktiverar du tillskott vid behov, andra siffran i meny 8 ska vara en 0:a.

Nja, det kan stå (A) eller en temperatur på VV-stopp i meny 3b, du kan ha en temperatur istället för att låta driftpressostaten (A) styra VV-stopp. Men ha koll på vilken stopptemperatur du har, för hög temp sliter på kompressorn, 50 ºC som stopptemp är OK.
« Senast ändrad: 26 november 2007, 15:04:15 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tommy_o

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #2 skrivet: 26 november 2007, 15:53:38 »
Glömde skriva att det är en 1125- 10, har kanske ingen betydelse  :)
Stort Tack  sÃ¥ länge carl, skall skriva av värdena när den arbetar med kompressorn. SÃ… ser vi om vi kan optimera systemet som jag använder.   studs

Utloggad Tommy_o

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 17:04:07 »
Så nu har jag varit och kollat på Värmepumpen igen.
Dessa värden kunde jag läsa av när cirkulationspumpen jobbade, kompressorn jobbade samt varmvattenladdning pågick. Alltså de 3 översta lamporna var tända.


------------------
VB-Fram 49(VV)ºC
Varmvatten 48ºC
------------------
Utetemp 2ºC
------------------
VB-r 45(53)ºC
VVstart 48(44)ºC
------------------
KB-f 3ºC
KB-r 0(-8)ºC
------------------
Kurvlutning 9
------------------
VPstarter 101
VP till
------------------
VP-tid 72h
TS-tid 0h
------------------
Grundinst 0    10
Sverige
------------------

Hoppas denna avläsning ger nått... b00k
//Tommy

Utloggad Steelis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Steelis Blogg
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #4 skrivet: 26 november 2007, 17:59:11 »
Läs av den när den inte gör VV, utan när den jobbar mot radiatorerna. När den gör VV så skickar den inte ut värme till radiatorerna.
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC

Utloggad Saxarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 01:28:15 »
Kul!

Har en identisk anläggning som startade några dagar tidigare.

1. Vad hade du för tidigare förbrukning?
2- Hur stort är huset?
3. Byggår?
4. Isolering?
5. Var bor du i landet?

Mina egna data:
1. Tidigare ägare hade 27MWh med direktverkande el (äldre par). Gissar på att vi skulle landa runt 40-42 (4 pers varav 2 småbarn).
2. 191kvm (ev. kommer vi värma uterum sedan också)
3. 1967 (135kvm) : 1975 (56kvm)
4. Vägg: Tegel + 100mm stenull
    Tak: Har inte kollat riktigt men ca 200mm stenull
    Golv: ca 200mm stenull. Funderar pÃ¥ att lägga 100mm cellplast under gamla delen.
5. Täby, Stockholm

Mvh,
//Klas
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm

Utloggad Tommy_o

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #6 skrivet: 27 november 2007, 14:57:39 »
OHOJ!
Så nu kommer jag med ny statistik när cirkulationspumpen samt kompressorn jobbar mot radiatorerna. Alltså inte VV laddning på. Nu är även en värmepatron installerad, vilket inte var fallet för några dagar sedan.

------------------
VB-Fram 41(42)ºC
Varmvatten 51ºC
------------------
Utetemp -1ºC
------------------
VB-r 36(53)ºC
VVstart 51(44)ºC
------------------
KB-f 4ºC
KB-r 0(-8)ºC
------------------
Kurvlutning 9
------------------
VPstarter 120
VP till
------------------
VP-tid 86h
TS-tid 0h
------------------
Grundinst 0    00
Sverige
------------------

Kom med alla sorters synpunkter, skall jag ändra nått eller ser det bra ut? Vill försöka optimera pumpens "igång-tid" om ni förstår.

Vad har jag för delta och är det värdet bra?

Kan jag få pumpen att arbeta mindre tid?

Kan det vara en bra sak att sätta VVstop till ca 50 ºC istället för att låta den stå på "V" om ni förstår. Vet inte varför men jag får för mig att pumpen jobbar mindra tid om jag sätter ett fast värde istället för den där pressostaten Sc:,h
Tacksam för alla svar
//mvh Tommy
Saxarn skall skriva in info om mina data, kommer senare ikväll

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #7 skrivet: 27 november 2007, 15:24:01 »
Du har delta = 41-36=5 ºC, det är rätt OK. Det ska inte vara under 5 ºC.

Sen har du gÃ¥ngtid 86-69=17 h pÃ¥ ca ett dygn vilket ger ca 70% gÃ¥ngtid. Kortare gÃ¥ngtid fÃ¥r du med en större VP.  :P

VV-stopp = 50 ºC och VV-start = 44 ºC är väl helt OK med din stora VVB.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tommy_o

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #8 skrivet: 27 november 2007, 16:07:56 »
Tjo igen.
Gick ner och kollade en snabbis på VP då räknade jag ut delta = 47-43=4 ºC

Om den fortsätter att ligga på 4 (eller under 4) under en längre tid skall jag försöka göra något då? och isåfall vad.

Skall prova sätta VVstop till 50 istället för "V" och se om det påverkar drifttiden något kanske får ner gångtiden något vad vet jag =)

Stort tack Carl Thumbsup du har hjälpt mig mycket. (Kommer säkert flera frågor framöver) b00k


Saxarn
Vi eldade med ved runt 40kbm/år tror jag vi förbrukade.

Det är 2 hus ena 120kvm det andra ca 100kvm med en kulvert emellan för varmvatten till radiatorerna. Senare skall det grävas ner ett rör till så vi kan använda varmvatten till båda husen från VPA 300/200 nu användes det enbart i det ena.

Byggår kommer jag inte ihåg tidigt 1900 tal, ena huset är tilläggsisolerat det andra har "spån" i väggarna (funderar på att tilläggsisolera det andra huset också)

Bor i örebro.



Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #9 skrivet: 27 november 2007, 18:17:41 »
Tjo igen.
Gick ner och kollade en snabbis på VP då räknade jag ut delta = 47-43=4 ºC

Om den fortsätter att ligga på 4 (eller under 4) under en längre tid skall jag försöka göra något då? och isåfall vad.

Sänk cirkulationspumpen på varma sidan ett snäpp, då ökar du delta.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Saxarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #10 skrivet: 27 november 2007, 20:24:32 »
Kul!

Kan bli intressant att jämföra lite gångtider senare - även om husen har rätt olika förutsättningar.

Jag är i stort väldigt nöjd än så länge. Mitt största aber är rörmokaren som rekommenderade för klena stammar till mig samt att jag inte kan koppla på en planerad radiator för ett 25kvm-rum på stammen eftersom den redan är för klen (avstick förbereddes redan vis installation). Det rummet är nu ganska kyligt och påverkar i sin tur till viss del ett gästrum som ligger vägg i vägg. Men jag funderar på en lösning till det.

Vet ngn förresten om det finns några tysta fläktkonvektorer á la L/L-VP (tänkte hänga den över ett glasparti) som man kan koppla in på radiatorslingan?

Mvh,
Klas
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm

Utloggad Tommy_o

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #11 skrivet: 30 november 2007, 15:25:35 »
Tillbaka igen med nya frÃ¥gor  *roflmao*

Jag hade förrut inställt på värmepumpen att VVstop = V, som var någon pressostat eller nått som kände av tryck. Då tyckte jag pumpen gick många timmar per dygn, ca 20 av 24. Det kanske berodde på gradminuter eller nått sånt att den växlade hela tiden mellan att värma elementen och sedan direkt VPA:n. DÅ hade jag ca 20-25 starter på dygn.

Så jag provade att sätta ett värde på VVstop, och det blev 50 grader och när jag sedan efter ett dygn läste av VPtiden så hade den "bara" gått 12h istället för 20. Antalet starter och stop var ganska lika, kanske något högre.

Nu till frågan är många starter något negativt?
Och låter det rimligt att när jag ändrat VVstop värdet till ett fast på 50 grader så har jag minskat kompressortiden i pumpen med 8h / dygn. För mig låter det som en otroligt stor minskning. Den enda skillnaden "inne" var att tempen sjunkit lite grann bara. Nere vid vp:n så har det också runnit ut lite grann av köldbärarvätskan ur behållaren, kanske blir så automatiskt när inte kompressorn går så himla ofta eller nått =)

Om man ser rent ekonomiskt så är det väl bra när kompressorn är avslagen(eller går få timmar),för det är väl den som "drar en del ström", inte är det väl cirkulationpumpen för den lyser ju konstant med eller utan kompressor.
tacksam för svar
//Tommy

Utloggad Tommy_o

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #12 skrivet: 01 december 2007, 13:47:32 »
Finns det någon där ute som har svar på ovanstående frågor, eller aningar om det känns rätt att pumpen går så mycket kortare tid, när man sätter ett bestämt stoppvärde på VV.

//Tommy

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #13 skrivet: 01 december 2007, 18:17:45 »
Jagfhar svårt att tro att VP:n ska gå så mycket mindre med en temperatur på VV-stopp jämfört med driftpressostaten, kan det inte varit tillfälligt, typ uppstart med kall VVB eller någon som använt mycket varmvatten förut?

Ute och innetemp spelar också stor roll för drifttiden.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tommy_o

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Igång körning av nibe fighter 1125 samt en VPA 300/200
« Svar #14 skrivet: 01 december 2007, 18:55:15 »
Japp jag tycker också det verkar konstigt, men kan det vara så att förrut när "V" var satt istället för en fast (50 ºC) VVstop så tog det lång tid för den att komma upp i det "tryck" (eller att den låg precis under gränsvädet) som behövdes uppnå för att den skulle slås av ?

Bara funderingar från min sida.

Och ute temperaturen skillde bara ca 2 ºC mellan de båda olika läsningarna.

12h drift tid per dygn låter det lite eller mycket?
Jag använder VÄLDIGT lite varmvatten skall sägas också.

Förrut när jag läste av flera gånger så låg drifttiden mellan 18-20h /dygn och då var det max från -2 till -8 grader ute bara. är 18-20h/dygn mycket ?

Jag kommer att låta VVstop vara fortsatt manuellt inställt på 50 ºC och hoppas drifttiden ligger runt 12h/dygn vid ca 0 ºC ute.

mvh
//Tommy

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!