SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2016, 19:50:32 »

Före och efter filtret är mätt vid 30min körning.
Alla andra värden är efter 45min körning.
11.8 är förångare UT.


« Senast ändrad: 21 februari 2016, 23:41:41 av knockknockontheVPdoor »

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2016, 22:31:43 »
OK, gratulerar till bra kb-in dÃ¥!  tummenupp  (missade att du skrev 11 grader pÃ¥ kb-in i första inlägget)
Ser ut som att du mätt hetgasen korrekt, då är det nog fråga om gasbrist.
Titta i synglaset om du ser bubblor där, eller om det verkar bli helt torrt när kompressorn gått några sekunder.
« Senast ändrad: 12 februari 2016, 22:34:17 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2016, 16:21:23 »
I väntan på kylnisse.....

Har börjat läsa mer om just hetgasen, eftersom min är endast 53 grader och försöker relatera det till vätskemängd och grundvatten KB 10 grader.
1. Kort o gott så borde Hetgasen stiga vid vätskebrist då suggasöverhettningen ökar.
2. Min manometer ljuger inte hoppas jag, menar att vid extremt låg r407c mängd borde trycken gå ner.
Är ju inte i ens närma LT-vakten.
Efter 1.5 tim drift är jag 2 bar ifrån HT-vakten, då med öppen service lucka.

Förstår tanken med frusen exp.ventil o lite vätska.
Tycker bara inte det matchar i detta fallet.

Det grundar jag på nedanstående info.
Klipp ifrån en hetgastråd + lite till:

luckyman skriver.
Hetgasen blir högre på l-v än bergvärme för det är den kalla sidan det beror på.
Deso kallare förångning desto högre hetgas, en bergvärme har inte riktigt så kallt därav en lägre hetgas och samma vb fram.
--
luckyman skriver
om man ngn gång får köldmediebrist i sin vp kommer oftast ett hetgaslarm upp som första larm innan lp-larm
Det blir samma sak, lite gas-lågt tryck-hög hetgas
Kallt ute-lågt tryck-hög hetgas

--
xxarg skriver.
 En annan indikering pÃ¥ köldmedelsbrist är ocksÃ¥ hög temperatur pÃ¥ hetgasen (varmaste röret som gÃ¥r ut frÃ¥n kompressorn)
Är det nÃ¥gra plusgrader i luften och  hetgastemperaturen närmar sig  100 grader sÃ¥ skulle jag ocksÃ¥ säga att det är köldmediebrist dÃ¥ temperaturen borde vara runt 70 grader pÃ¥ hetgasen för R407C om temperaturen är runt -5 grader pÃ¥ den frostiga delen av evaporatorn kort efter expansionsventilen/kapillär och ca 0 grader pÃ¥ suggasröret in mot kompressorn.

är det R410A, drygt 73 grader på hetgasen (kompressorn räknad på isentropisk verkningsgrad av 0.6).

---
ny i gamet skriver.
det är överhettningen i Ã¥ngan som pÃ¥verkar hetgasen . b00k  för hög överhettning innebär att du dÃ¥ inte utnyttjar hela förÃ¥ngaren med andra ord en fel justerad expansions ventil . vid dom höga hetgaserna ni har finns det en möjlighet att fÃ¥ nÃ¥ra watt till i kyleffekt frÃ¥n era maskiner.genom att man kan släpa nÃ¥gra gram kylmedel extra per sekund, be en riktig kyl montör om en service sÃ¥ mÃ¥r maskinen lite bättre .  och ni spar era kompressorer.


Frågan är vad normal ÖH och hetgas är i mitt fall ?

« Senast ändrad: 19 februari 2016, 15:20:01 av knockknockontheVPdoor »

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2016, 19:06:56 »
Jag tror att man kan se det på hetgastemp.
För lite gas borde ge högre hetgastemp än om kompressorn är otät.  Sc:,h

Men i ditt fall är min första gissning att expansionsventilen inte är OK.  Sc:,h


Tack, är helt inne på ditt spår.
Ska hänga på några tempmätare o "motionera" även plåga o stressa exp.ventilen o se om den fastnar.

« Senast ändrad: 14 februari 2016, 19:45:54 av knockknockontheVPdoor »

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2016, 19:47:46 »
Jag begriper inte hur tempen kan stiga över 10 grader (från +11 till +24 °C) mellan förångare ut och kompressorns inlopp.
Sjunka skulle vara iaf möjligt, om det är någon form av igensättning av ledningen, men inte stiga så mycket.
Vi kan ju utesluta att den är överfylld eftersom den gått bra förut.
Det där med högre hetgas vid gasbrist gäller förstås, fast inom normala fyllnadsgrader, men med alldeles för lite gas finns det inte tillräckligt med gas att komprimera så då blir det inget arbete att utföra för kompressorn, vilket leder till väldigt låg hetgastemp.
Är det verkligen över 10 K överhettning så tyder det på en nästan stängd expansionsventil, tja kanske, men isåfall skulle ju hetgasen sticka iväg eftersom dem som sagt är kopplad till öh.
Du kan prova att värma bulben i ett varmvattenbad och se om det blir någon skillnad.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2016, 20:57:40 »
@hur tempen kan stiga över 10 grader (från +11 till +24 °C) mellan förångare ut och kompressorns inlopp.

Vet ej men.
Kompressorns IN lopp är begravd bakom, 24 c är vid LT-anslutningen.
Bara spånar att omgivningstemperatur + uppvärmningen ifrån HT röret som värmer.
MEN lovar att mäta det igen när jag imorgon ska plåga exp. ventilen.

Tror vi är överens om att mina klockor inte visa någon extrem gasbrist.

Nu kommer mina lärlingsfrågor,
Hur fick du fram 10 k (vad står k för ?)
Stryper jag exp.ventilen vid uppvärmning ?


Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2016, 21:49:11 »
K är för kelvingrader, dvs grader skillnad i temperatur. (Säkrare när man passerar 0 °C och räknar, jfrt med att räkna i  °C)
Expansionsventilen reglerar termostatiskt utifrån temperaturen den känner vid bulben som sitter efter förångaren.
Om det blir för kallt där ska den stänga då det finns risk att det går flytande köldmedium in i kompressorn, är det för varmt ska den släppa på mer köldmedium.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2016, 22:57:19 »
Tack, men vill ändå veta hur du fick fram 10k öh ?
(sorry om min tankeverksamhet har gått i viloläge).
 



Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2016, 09:57:05 »
ÖH är skillnaden i temp mellan vid vilken temp det kokar i förångaren, och tempen på ångan som går in i kompressorn.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2016, 16:01:19 »
Jag fick fram öh 4.4 c i mitt första inlägg.
Om superheat sh är öh.
Undrade vilka siffror du använde fÃ¥r att fÃ¥ fram 10k öh  Sc:,h

Har läst mer om grundvatten KB,
Efter 10 felfria år är det nog dax att rensa KB o VB filter.
Har ingen förvärmeväxlare utan vattnet går rätt in.
Inser att vi är lyckligt lottade med varmt och rent GV.
I övrigt så har jag inte varit på min exp.ventil ännu.

KB-in 10 c
KB-ut 8 c

Har glömt mäta amperen på pumpen nere i borran.
ja, nu finns det lite saker att jobba med.
« Senast ändrad: 19 februari 2016, 16:14:03 av knockknockontheVPdoor »

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2016, 18:22:33 »
Jag skrev ju hur man räknar ut öh.
Hur gjorde du i inlägg ett?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2016, 19:54:45 »
Förvånar mej inte att jag är ute o cyklar.

TXV bulb temp - LT temp.
Inlägg 1 blev öh igenom 12,2 - 7,8=4,4 ( helvete, undrar var 7,8 kom ifrån)

Ny öh 11,8-1,7=10,1 (decimalen är ointressant för tillfället)
Härligt, lyckades pricka in rätt siffra på slidern denna gången. 8)

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2016, 20:42:32 »
Kört VP.n i 45 min

TXV bulb  9.6 c i glas med vatten.
Förångare IN 1.9 c
Förångare UT 9.8 c
Kompressor IN  23 c vid LT anslutning
Kompressor UT 60 c   ( tveksamt värde, förklarar senare )
Kondensor UT  34 c

Anslöt tyvärr inte manometern denna gång (ångrar det) men släpper ut ganska mycket gas vid var anslutning.
Ska köpa eller löda ihop en koppling med endast 5 cm koppar rör.

« Senast ändrad: 21 februari 2016, 23:49:38 av knockknockontheVPdoor »

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2016, 21:20:43 »
Monterade tillbaka bulben med ny kylpasta.
Bulben var monterad med 2 stripes, emerson godkänner ändast metall klämma, men strunt i det.


Ny mätning.

Förångare IN 2.9 c
Förångare UT 11.9 c
Kompressor IN 22.4 c vid LT anslutning
Kompressor UT 71 c   tummenupp  (ser bättre ut).
Kondensor UT 38 c

Angående kompressor UT (har mätt vid lödpunkt tidigare o fick 50c flyttade proben 5 cm till ren koppar så fick jag 71 c )
Helt sjukt o blir besviken att man inte har rätt verktyg o erfarenhet.
Mätte nog alla värden 10 gånger fram o tillbaka.

Tycker VP.n går i för långa tider nu när det är varmt ute -1 till +2.
Hur får man fram ÖH utan manometer ?
Ska söka efter tabell.

« Senast ändrad: 21 februari 2016, 16:38:17 av knockknockontheVPdoor »

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2016, 22:20:55 »
Är nu sugen pÃ¥ köpa nÃ¥got som hjälper till o räknar Ã¥t mej  :-\  help :::_)
Denna apparat ser trevlig ut, någon som har erfarenhet av Fieldpiece ?
Värt pengarna eller skräp ?
Alternativ för liknande summa ?
NÃ¥gon som samlar dam till salu ?

http://www.ebay.co.uk/itm/Fieldpiece-Sman360-3-Port-Digital-Manifold-With-Micron-Gauge-Replaces-Sman3-/321708407296?hash=item4ae750ba00:g:FDoAAOSwstxVFbOK



« Senast ändrad: 21 februari 2016, 23:56:24 av knockknockontheVPdoor »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!