Författare Ämne: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?  (läst 15715 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Erbus

  • Gäst
Erbus
Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« skrivet: 03 december 2012, 23:44:45 »
Hej och tack för ett kanonforum.
Har läst här rätt länge nu och försöker förstå vad ni skriver om :-)

Mitt problem, har en Nibe fighter 1215 troligast en 5kw som jag funderar en del över inställningarna på, jag tycker den går för mycket och inte bara nu när det är kallt.

Vi har ett tegelhus på 151m2 med källare på 88m2. Källaren är nydränerad och vi har isodränplattor på källarväggarna. Det fanns tidigare oljepanna och rören är grova till elementen. borrdjup vet jag inte, men c:a 110 meter är en kvalificerad gissning. installerades av förra ägaren runt 2007.

Mina inställningar:
VM fram 40(53)
VV40
Ute temp -16
rum
VB r 34(51)
VV start 40(39)
KB f 50  ºC
KB r 50(-10) ºC
Kurva 9
VP starter 43290
VP till
VP tid 26746
TS tid 2230
Grund inst. 0 10
Undermenyerna får jag inte fram, vet inte hur man gör.

Vad tycker ni om dessa siffror? Är det något jag skall ändra?

Hälsningar

/Anders

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 23:55:06 »
värmepumpen är liten i förhållande till huset. därför kommer den gå väldigt ofta.
Den tar 446kwh per år i tillskott. Alltså ren el utan bergvärme, så att säga. För att orka göra så varmt som ni önskar ha i huset när det är riktigt kallt ute. Detta är ju någonstans mellan 500 och 600kr med nuvarande elpriser som ni skulle kunna spara in om ni inte krävde spets.

Således ingen förmögenhet...

Ni har dryga 5000 starter per år och ungefär lika många drifttimmar per år vilket skulle kunna indikera att systemet har ganska liten volym att arbeta mot. Värmepumpen borde ju i alla fall hålla 10 år.

Utan ytterligare information så skulle jag rekommendera att kontrollera i fall du har termostater på radiatorerna och i så fall hur dessa är inställda. Om termostaterna regelbundet reglerar kan det finnas risk att kurvan är satt högre än vad som egentligen krävs. Det kan i sin tur resultera i sämre driftekonomi och ökat behov av tillskott.

Men utifrån storleken på huset och storleken på värmepumpen tycker jag mängden tillskott låter ganska rimligt. Däremot tycker jag mängden starter är lite väl högt. En liten värmepump brukar av förklarliga skäl ha få starter.


Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Erbus

  • Gäst
Erbus
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 00:06:59 »
Hej och tack för svaret.

Alla elementen utom de i källaren har termostaten uppskruvad till max. Tänkte ge mig i kast med att skruva element senare (det finns en del att läsa om det ämnet här på forumet) :-)

jag har misstänkt att den är för klen utifrån tidigare forumsinlägg, men vi hade tydligen en försäljare som krängde samma till alla, nibe 1215 5 kw c:a 120 meter borrhål oavsett hus. kanske det blev enklare att lämna offert och de var säkert billigast dessutom.

Jag skall se över elementen snarast, jag får väl återkomma med frågor om justeringen

/Anders


Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 00:15:04 »
den första kollen du kan göra på radiatorerna är att mäta tillopp och retur. Det behöver inte vara super-exakt. Mät när kompressorn går och gör värme - inte varmvatten. Mät inte de första minuterna av en körning.

Mätningen syftar till att jämföra tillopp och retur på radiatorn och se i fall du har några värden som är väldigt avvikande.

När du går runt och mäter kan du ju också notera huruvida tilloppet har ungefär samma temperatur överallt. Skickas det ut 40 grader så bör ju tilloppet på alla radiatorer i det läget ligga ungefär på 40 grader. Annars kan det tyda på något problem.

Vidare bör inte skillnaden mellan tillopp och retur vara allt för stor eller allt för liten. HAr du en skillnad som är lägre än 5 eller högre än 10 kan du ju notera detta och fundera kring varför det är så. Ofta finns det rimlig anledning, typ att det skulle bli för varmt eller kallt annars.

När skillnaden börjar gå under 5 grader så finns risk att man inte riktigt nyttjar kombinationen radiator/värmepump på bästa möjliga sätt.

Tanken är alltså inte att du ska börja justera radiatorerna utan bara skapa dig en uppfattning om ungefär hur landet ligger.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 00:23:39 »
Det är uppfattat

Tack för otroligt snabba svar

/Anders

*såg att jag glömt logga in tidigare
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 08:13:18 »
Hej igen

Jag har nu med sonens digitaltermometer mätt lite grann pÃ¥ morgonen  ::)

Så här är info från pumpen just nu, de första siffrorna är från förra mätningen ungefär 8-9 timmar sedan
Mina inställningar:
VM fram 40(53) idag 39(52)
VV40                      41
Ute temp -16           -14
rum
VB r 34(51)             33(51)
VV start 40(39)        41(39)
KB f 50  ºC              50
KB r 50(-10) ºC        50(-10)   50 är blinkande i panelen om det har nÃ¥gon betydelse
Kurva 9                   9
VP starter 43290      43290
VP till
VP tid 26746            26754
TS tid 2230              2230
Grund inst. 0 10        0  10

Vad jag förstår av detta så har pumpen gått hela tiden och har inte något tillskott av el alls. vart ser man när eltillskott skall starta?

jag har mät elementen på nedervåningen och ingen rolig läsning om jag förstått detta rätt.
Hall (vid dörr) in 37,2 grader (hur gör man gradtecken?) ut 35,6
Hall (vid fönster) in 36,5 ut 34,9
toalett  in 37,4 ut 36,5
kontor  in 37,8 ut 34,9
kök in 38 ut34,5
vardagsrum (fönster) in 37,4 ut 35
vardagsrum (tv) in 37,4 ut batterierna tog slut kan inte mäta mer *ler*

av detta så har jag för liten skillnad mellan invatten och utvatten från elementen, så vad kan jag göra?

/Anders
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #6 skrivet: 04 december 2012, 09:17:39 »
Har läst på lite och gjort ett par ändringar.
jag har numera en blinkande lampa för tillsatsvärme, hade jag inte innan. (TS startar också)
jag har ändrat vredet till +2 tidigare 0

Utetemperaturen i displayen visar ett par tre grader fel, det är kallare ute.

DÃ¥ är det bara att vänta  ^-^

/Anders

Edit: har öppnat alla element i källaren, för att inget element skall kunna bromsa. Har lite konstiga rördragningar i källargolvet, vilket borde kyla varmvattnet. Jag är inte helt säker på vart vissa rör tar vägen.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 09:31:26 av dykkille »
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #7 skrivet: 04 december 2012, 09:20:10 »
värmepumpen har ett delta på 8K (41 fram och 33 tillbaks). Det är ju normalt.

Mät alla raddar. Om alla de raddar du mätt nu verkligen har så litet delta som du skriver måste det finnas många raddar som har jättestort delta för att det sammanvävda deltat ska bli 8K (vi vet att det sammanvävda är 8 för så står det på värmepumpen, om givarna fungerar)

Så ändra inget nu. Se till att mäta upp alla radiatorer. Och var noga med att värmepumpen går och faktiskt gör värme och inte varmvatten.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #8 skrivet: 04 december 2012, 10:02:16 »
Kb f 50 och Kb r 50?? Här måste det finnas något fel. Bör ligga någonstans runt +1 grader in -3 ut. Sedan innebär 43290 starter ett årligt genomsnitt på ca 8000 vilket är högt. Ett delta på 8 grader är ett bra värde. Utgående temp från Vp:n hinner ju sjunka något innan mätställena vid radiatorerna och sedan ska det tillbaka till vp och hinner tappa ytterligare i temp. Lägg därtill ev. mätfel så kan det mycket väl stämma. Att mäta varje radiator är ju för att hitta någon som väsentligt avviker ochmåste åtgärdas. Kurvjusteringen du gjort, +2 till 0, påverkar endast utgående temp från Vp:n (se bifogad fil).
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #9 skrivet: 04 december 2012, 10:27:14 »
Tack för en trevlig värmekurva.

Jo, jag har noterat det också och jag har tyckt det varit konstigt eftersom ingen annan har de siffrorna.
Vad eller hur fixar man detta?
jag ställde tillbaka från +2 till noll

VM fram 40(53) idag 39(52) just nu 38(51)
VV40                      41                  43
Ute temp -16           -14                -13 (-16)
rum
VB r 34(51)             33(51)             33(51)
VV start 40(39)        41(39)             43(39)
KB f 50  ºC              50                   50
KB r 50(-10) ºC        50(-10)   50 är blinkande i panelen om det har nÃ¥gon betydelse
Kurva 9                   9                    9
VP starter 43290      43290              43291
VP till
VP tid 26746            26754              26757
TS tid 2230              2230                2232 Elen funkar
Grund inst. 0 10        0  10               0 00


Varför jag började ställa frÃ¥gor här är att jag är sÃ¥ pass skeptisk till värmepumpen att jag har funderat pÃ¥ att ringa de som installerade för en kontroll av inställningarna pÃ¥ pumpen. Som alltid sÃ¥ vill jag själv veta mera innan jag ringer för att själv ha lite koll pÃ¥ vad som rekommenderas och det bästa stället att frÃ¥ga är ju här  ;)

/Anders
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215-8,5. är dessa ok?
« Svar #10 skrivet: 04 december 2012, 16:13:53 »
Senaste uppdateringen
KB f 50  ºC             
KB r 50(-10) ºC  Detta tyder pÃ¥ givarfel enligt supporten pÃ¥ Nibe, de skickar nya givare (tack, tack)

Har fyllt på kylvätska, det såg ut att vara lite men det var okey med lite topping.

Hade en kille här som installerade pumpen 2007 och jag får korrigera mig själv lite, jag har en 1215-8,5kw pump, enligt svagt minne från tidigare ägare så är nog borrhålet ungefär 100 meter.

Hur som haver så ger den inte tillräckligt med värme i dagsläget så felsökning pågår.

Det blir bara sämre värme i framledning till elementen, jag kollade övervåningen och uttemp var ganska exakt 34,7 på alla. Invärme 1-2 grader högre.

Någon som har några funderingar om detta?

/Anders

Edit: Ämnesrad
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #11 skrivet: 04 december 2012, 18:22:27 »
Man kan inte ha 2grader i delta på alla radiatorer och sedan 7grader på värmepumpen.

Sätt färgad tejp typ eltejp på röret ut och in i värmepumpen för värme och mät där när VP gör värme och jämför med värdet i displayen
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #12 skrivet: 04 december 2012, 18:30:36 »
Du får skriva i en egen guldstjärna i din profil Rinnan, du tar dig tid och förklarar jäkligt bra tummenupp

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #13 skrivet: 04 december 2012, 19:06:54 »
Du får skriva i en egen guldstjärna i din profil Rinnan, du tar dig tid och förklarar jäkligt bra tummenupp

jag hÃ¥ller med  :)

/Anders
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #14 skrivet: 04 december 2012, 19:14:01 »
De senaste avläsningarna kommer här.

Det som har varit konstigt att det har blivit kallare och kallare på elementen under dagen trots att utetemp har blivit varmare.

Något jag funderar över är om kompressorn överhuvudtaget levererar värme i den omfattning den skall göra?
För inte ens med TS så blir värmen riktigt bra, nu är det inte ens kallt -10 bara, det skall den klara utan problem.

VM fram 40(53) idag 39(52) just nu 38(51)      idag 19,05  35 grader
VV40                      41                  43                         36
Ute temp -16           -14                -13 (-16)                  -8   
rum
VB r 34(51)             33(51)             33(51)                  31(51)
VV start 40(39)        41(39)             43(39)                  36(39)
KB f 50  ºC              50                   50
KB r 50(-10) ºC        50(-10)   50 är blinkande i panelen om det har nÃ¥gon betydelse
Kurva 9                   9                    9                              9
VP starter 43290      43290              43291                    43293
VP till
VP tid 26746            26754              26757                    26765
TS tid 2230              2230                2232 Elen funkar     2240
Grund inst. 0 10        0  10               0 00                       0  00

Edit: utvärme från pump 34,8 grader invärme returvatten 34,4
Något funkar dåligt, men vad?

/Anders
« Senast ändrad: 04 december 2012, 19:16:24 av dykkille »
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!