VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: SimonH skrivet 30 januari 2016, 10:52:23
-
Hej!
Har lite problem med en bergvärmepump av modell Nibe Fighter 1225.
Får larm om LP-Fel med ojämna mellanrum, igår med några timmar mellan och nu så har den gått sedan cirka 16.00 igår.
Värmen i huset fungerar mycket bra när pumpen inte larmar för fel, stabil innetemp osv.
Det jag hittar som inte verkar OK är värdena för Kb-f och Kb-r. De ligger konstant på 50 respektive 30 grader, orimligt? Är det givarna för detta som är kassa? Möjligt att byta ut dessa själv?
-
Hej!
Givarna har pajat och du måste kolla upp köldbäraren.
Det kan vara t ex igensatt smutsfilter eller luft i köldbäraren som orsakar problemen.
Det kan också vara köldbärarpumpen som krånglar?
Du bör skaffa nya tempgivare.
-
Hej!
Givarna har pajat och du måste kolla upp köldbäraren.
Det kan vara t ex igensatt smutsfilter eller luft i köldbäraren som orsakar problemen.
Det kan också vara köldbärarpumpen som krånglar?
Du bör skaffa nya tempgivare.
Tackar för svar! Luftade köldbäraren men kom ingen luft vad jag såg, sitter dock lite illa till men när jag stängde luftningen var det enbart spritdoftande vatten som kom ut. Känner jag direkt på in och utgående ledning för köldbäraren är ju dessa inga 30 eller 50 grader. Snarare ett par plusgrader enbart. Vilket borde vara korrekt?
Köldbärarpumpen går vad jag kan känna.
Tempsensorerna har jag hittat men dessa går in i isoleringen på rören, så ser tyvärr ej hur de är monterade. Riskfritt att göra ett litet snitt i isoleringen för att se bättre?
Nybliven husägare så allt är nya äventyr, spännande!
-
Fick tag i båda tempgivarna.
Returen verkar ha haft dålig kontakt med röret, en typ "kylpasta" och lite rengöring borde åtgärda det.
Givaren för inkommande verkar ha lite glappkontakt, blivit knäckt vid montering ser det ut som. Masserade till den något och fick nu utslag från den!
Monterar tillbaka och hoppas på det bästa!
Tackar för hjälpen!
-
Smutsfiltret brukar sitta antingen inkapslat i ett frigolitblock eller under en välisolerad "klump" armaflex.
-
Smutsfiltret brukar sitta antingen inkapslat i ett frigolitblock eller under en välisolerad "klump" armaflex.
Efter att ha tvångskört köldbärarpumpen en stund och luftat lite till (nu kom det faktiskt ut en del luft!) så har det fungerat under hela natten.
Dock kan ju dessa smutsfilter vara värda att kika på, någon bild på hur dessa ser ut?
-
Jag har en "filterball" i på min anläggning, det kan också sitta ett påfyllnadskoppel med inbyggd smutsventil.
-
Denna där med frigolit-hölje verkar stämma.
Så det blir dagens projekt att utforska detta .,;-
-
Får fortfarande ingen ordning på detta...LP-Fel dyker upp ibland efter att kompressorn stannat efter genomkörd värmingscykel. Startar man om värmepumpen direkt återkommer felet direkt vid uppstart. Väntar man cirka 10 minuter så går pumpen som vanligt igen en/ett par cykler för att sedan ge larm igen.
-
Felet verkar dyka upp nära växlingsventilen skiftar från värming av varmvatten till värming av värmebärare
-
En grej som dyker upp i huvudet är fel på mjukstarten, om denna inte är OK händer det att den inte slår ifrån kompressorn då den borde stanna.
Resultatet blir att KB-pumpen stannar men kompressorn fortsätter att gå tills den löser på t ex LP.
-
Har haft köldbärarpumpen på tvångsdrift hela tiden, så även om kompressorn inte stannat som den ska så har köldbärarpumpen fortsatt gå ändå.
-
Haft reparatör från Nibe hemma idag, köldmedel fanns rätt mängd i systemet så inget läckage. Däremot verkar expansionsventilen kärvat ihop så den byts imorgon. Håller tummarna!