Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: växelventilen ?  (läst 2894 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
växelventilen ?
« skrivet: 30 december 2012, 20:09:26 »
hejsan , har en diplomat 6 som växelventilen kärvade på
men med lite "manuel" hjälp så har jag fått den att gå in&ut utan problem
det jag undrar om är ifall den är otät p,g,a att varmvattnet verkar försvinna ganska snabbt även fast ingen använder det och att v-pumpen verkar gå onödigt mycket.

sett att det finns en renoveringssats att få tag i om det är lönt att testa
isåfall nån som vet var i stockholm den går å få tag i
eller är det bara till å byta växelventilen ?
har förstått att det finns en som heter LK525 som ska passa

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: växelventilen ?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2012, 20:26:07 »
Om den frekvent producerar varmvatten så brukar det bero på att den läcker.
Hur renoveringssatserna ser ut och fungerar har jag tyvärr ingen erfarenhet av.
Om det "bara" är ventilen som är problemet borde ju en renoveringssats räcka, men det kan ju också vara fel på ställmotorn, även om det är mera ovanligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: växelventilen ?
« Svar #2 skrivet: 30 december 2012, 21:04:56 »
hejsan , har en diplomat 6 som växelventilen kärvade på
men med lite "manuel" hjälp så har jag fått den att gå in&ut utan problem
det jag undrar om är ifall den är otät p,g,a att varmvattnet verkar försvinna ganska snabbt även fast ingen använder det och att v-pumpen verkar gå onödigt mycket.

sett att det finns en renoveringssats att få tag i om det är lönt att testa
isåfall nån som vet var i stockholm den går å få tag i
eller är det bara till å byta växelventilen ?
har förstått att det finns en som heter LK525 som ska passa
Hej! borde sitta en honeywell 4012 i din diplomat och då är det insattsventilen du byter som heter vczz6000/u och kostar ca 250+moms och är bara leta efter ÅF för thermia där du bor så hjälper dom dig.Bytet kan du göra själv och själva ventilen ser du uppe till vänster hur den ser ut.LK 525 kostar runt 1200 inkl.moms komplett om du nu skulle vilja byta själva hela växelventilen.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: växelventilen ?
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012, 16:58:23 »
Nu har jag bytt insattsventilen och får gott om v-vatten men V-pumpen står och går hela tiden, vad kollar man om det är nåt fel om det nu är fel ?
lite info
ute tempen  = 2gr
rumbör står på 20
kurva 40
KBin =2.0
KBut= -2.0
framledning =39.0
rad retur = 35.0
nåt mer å redovisa ?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: växelventilen ?
« Svar #4 skrivet: 31 december 2012, 18:13:27 »
Nu har jag bytt insattsventilen och får gott om v-vatten men V-pumpen står och går hela tiden, vad kollar man om det är nåt fel om det nu är fel ?
lite info
ute tempen  = 2gr
rumbör står på 20
kurva 40
KBin =2.0
KBut= -2.0
framledning =39.0
rad retur = 35.0
nåt mer å redovisa ?
Hej! har du luftat systemet efter du bytte ventilen.Är det en tws du har.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: växelventilen ?
« Svar #5 skrivet: 31 december 2012, 18:20:33 »
nej på båda , är det elementen som ska luftas eller ?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: växelventilen ?
« Svar #6 skrivet: 31 december 2012, 19:42:25 »
nej på båda , är det elementen som ska luftas eller ?
Ja
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: växelventilen ?
« Svar #7 skrivet: 31 december 2012, 22:57:28 »
ok , jag lägger ned det för i Ã¥r  ;)  fortsätter nästa Ã¥r

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: växelventilen ?
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2013, 03:19:50 »
Kan hända är kurvan alldeles för hög, eller värmepumpen alldeles för klen.
Annars har jag svårt att se vad problemet är, om kompressorn inte rasat ihop.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!