Hei
Jeg skriver på norsk hvis ok da min svensk er litt dårlig. Vi har en energibrønn på 200m, der har vi fått installert 2x200 PE40x2.4 turboslingor fra Muovitech. For vår varmepumpe (NIBE 1110 - 13kW) skriver Nibe følgende;
Köldbärarflöde (l/s) : 0,75l/s = 45L/min = 2.7m3/h
Tilgjengelig trykk, kuldebærersystem (kPa): 65kpa
Samtidig skriver de i installasjonsmanual at man kan ha inntil 400m slinga.
Fra Muovitech får jeg følgende trykkfallskurva - for en glatt slinga (og informasjon fra Muovitech at trykkfallet vil øke for en turboslinga ved høgt flöde);
Ved 200m brønn er da trykkfallet 550kPax200 = 110000Pa = 1100kPa=11m. Dette er nesten dobbelt av det Nibe spesifiserer som maks - for vi har ikke kalkulert inn trykkfallet i fordamper, bend, ventiler etc.
Hvis man plotter inn systemkurven for slingan (uten å ta hensyn til trykkfall i fordamper, bend og ventiler) - se vedlagt - så ser man at man arbeter helt i området hvor vi har "shut in" på pumpen, et område hvor vikningsgrad er veldig dårlig og at pumpen ikke klarer å levere det som er beskrevet av Nibe.
Til info - sirkuasjonspumpen er Grundfos 32-110, dvs en av de med høyest tilgjengelig trykk som std pumpe. Jeg bifogar pumpekurve for 32-120 da 32-110 ikke er tilgjengelig. Her har jeg plottet inn trykkfall for slinga og lagt til 15%. Med en 32-120 sirkulasjonspumpe får vi da 2.4m3/h og 10,5m. Vår pumpe som er standard i Nibe F1110 - 13kW har mindre trykk tilgjengelig og vi får da kanskje 2.0m3/h. I tillegg arbeider pumpen nær shut in - og veldig dårlig vikningsgrad.
Konklusjon:
Nibe sine ingeniører speifiserer trykkfall og flöde som ikke er mulig og det er misvisende. Det er også en historie på mange kompressorhavari hos NIBE på F1110 og kanskje dette er noe av årsaken. NB - det samme gjelder for de nye pumpene. Se f.eks på F1145-12kW. Her er flöde spesifsert til 0,65l/s og maks 69kPa trykkfall. Sirkulasjonspumpen er fortsatt en 1 trinns pumpe. Har sendt spørsmål til Nibe men dette ville de ikke svare på skriftlig!
Hvis man skal ha varmepumpe større enn ca 8-10kw så må man enten;
a) Bytte til 2-3 trinns sentrifugalpumpe - man må undersøke pumpekurve.
b) bruke 4x40 PE slinga
Håper min Norsk var forståelig.