Hej,
Min granne har en Mitsubishi SHW112 Split - ny installerat - och har dragit 273 kw och gett 689 kw dvs ( ratio 2.5 ) i Oktober
Jag har en MITSUBISHI SW50 SPLIT dragit 118 kw och gett 413 Kw ( ratio 3.5 )
Vi har samma typ av hus.
Lite konstigt att Ratio är 2.5 med en SHW112 och 3.5 med min SW50
Finns det någon förklaring ?
-
Dels brukar mätarna inte vara exakt men förhoppningsvis tar den hänsyn till tex vv beredning och där är cop sämre så mera vv sämre cop och högre framledning till radiatorerna sämre cop.
-
Skulle inte förvåna mig om de har alldeles för hög kurva, och radiatortermostater som stryper bort värmen.
Då får värmepumpen dålig COP.
Kanske har de även större tappvarmvattenförbrukning än er?
Med en Logger 2020 och lite förståelse för hur en värmepump fungerar kan man spara in rätt mycket pengar över tid.
Dock.
Din granne lär vara nöjd även om de även fortsättningsvis bara har en COP på 2.5 - det har ju "blivit mycket billigare uppvärmning" sedan installationen av värmepump! ;)
-
Hej,
Vi kör liknade kurvor och innegivare.
Högre förbrukning är inte "problemet" det är COP värdet
Varför är hans längre ...
//H
Skulle inte förvåna mig om de har alldeles för hög kurva, och radiatortermostater som stryper bort värmen.
Då får värmepumpen dålig COP.
Kanske har de även större tappvarmvattenförbrukning än er?
Med en Logger 2020 och lite förståelse för hur en värmepump fungerar kan man spara in rätt mycket pengar över tid.
Dock.
Din granne lär vara nöjd även om de även fortsättningsvis bara har en COP på 2.5 - det har ju "blivit mycket billigare uppvärmning" sedan installationen av värmepump! ;)
-
Säg åt honom/henne att öppna alla radiatortermostater.
Vänta en vecka, och hör sedan hur det gick.
-
Säg åt honom/henne att öppna alla radiatortermostater.
Vänta en vecka, och hör sedan hur det gick.
Ok will do
-
Skall tillägga att jag inte kollat på era olika typer av värmepumpar, kanske finns förklaringen där.
Men annars brukar det vara rätt lika, speciellt vid denna utetemp så presterar även "sämre" värmepumpar rätt lika med de bästa.
-
Skall tillägga att jag inte kollat på era olika typer av värmepumpar, kanske finns förklaringen där.
Men annars brukar det vara rätt lika, speciellt vid denna utetemp så presterar även "sämre" värmepumpar rätt lika med de bästa.
Hans värmepump är "bättre/starkare" än min. ( kanske för många start/stop ? )
-
Mmm, en stor stark värmepump, med många start och stopp (värmepumpen går mot stängda radiatortermostater) gör att man får en dålig COP.
Det är vad jag tror är orsaken, men det kan naturligtvis vara nåt fel på hans pump också.
-
Han har nu öppnat upp överallt. Återkommer med resultat.
Samtidigt kommer du/ni på något annat är det bara att ge tipsen ;)
//H
Mmm, en stor stark värmepump, med många start och stopp (värmepumpen går mot stängda radiatortermostater) gör att man får en dålig COP.
Det är vad jag tror är orsaken, men det kan naturligtvis vara nåt fel på hans pump också.
-
Gissar på att det är vv tempen som skiljer eftersom förbrukningen är för oktober och du antagligen bor söderut där det fortfarande varit hyffsat varmt.
-
Hej,
Vi har samma VV.
Det är mer COP som är intressant än förbrukningen.
Varför får han en sämre COP ...
//H
Gissar på att det är vv tempen som skiljer eftersom förbrukningen är för oktober och du antagligen bor söderut där det fortfarande varit hyffsat varmt.
-
Det är så låg förbrukning så jag tror också att större delen är för varmvatten. Cop blir ju sämre med högre temp så förbrukar man mer så blir totala Cop sämre. Sen finns det ett antal andra faktorer som spelar in - Grannen har högre temp på varmvattnet? Annan beredare med högre förluster? Annat kylmedium med sämre egenskaper vid hög temp? Ena anläggningen mäter inklusive elpatron, värmekabel i kondenstråg, etc? Andra cirkulationspumpar som drar mer ström. Osv...
-
Hej,
>> Det är så låg förbrukning så jag tror också att större delen är för varmvatten. Cop blir ju sämre med högre temp så förbrukar man mer så blir totala Cop sämre.
Så kan det vara eftersom jag har mindre VV
>> Grannen har högre temp på varmvattnet?
Samma värme
>> Annan beredare med högre förluster?
Ny installerad. "Samma" men hans är större än min
>> Annat kylmedium med sämre egenskaper vid hög temp?
Borde vara samma
-
Men gissar att det inte sitter nån energimätare i vp utan bara en mätare som räknar ut förbrukningen via styren och är den lite fel programmerad så blir det fel kanske olika mjukvaruversioner räknar olika.
-
Kanske räknar hans och min pump olika för på daglig basis ligger han på 2.5 och jag ligger på 3.8
Vi har samma hus,väder ,....
Hans pump är ny installerad och min är 1 år gammal .
Vi söker vidare
-
Fick som svar idag :
Om bägge dessa fastigheter har samma energibehov värme/varmvatten...
Den mindre SW50 har lägre lägsta effekt 2,5 kW vilket kan vara en fördel när det inte är så stort behov mot den betydligt större SHW112 som har betydligt högre lägsta effekt 4,5 kW som då får starta/stoppa om det aktuella behovet är under 4,5 kW. Detta kan förklara skillnaderna just nu. På totala årsförbrukningen kan detta jämna ut sig när behovet ökar vid kallare utetemperaturer.
-
Koopla in en elmätare till värmepumpen,så gjorde jag och jag skriver av den elmätaren och fasadmätaren varje månad och får fram vp's förbrukning samt hushållselen.
Allt bokförs noga i en svart anteckningsbok! .,;-
-