Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 januari 2005, 00:57:18 »

5 år gammal thermia villa 75.....
Styrdatorn skall "spärra" hög retur några minuter efter varmvattenproduktion, min gjorde inte det. Detta medförde att jag fick VP stopp efter varje VV produktion (pga av hög returtemp) även om det fanns ett värmebehov!!!!!  ca 5 minuter stod den stilla!!!
Tog ett tag innan jag anade att det var nåt fel.... jag hackade på inst svaret blev nja det ska nog va så!!!!
ringde lokala representanen han visste direkt, kommenterade det med hmmm har vi inte fixat alla än...
Skrivet av: AndersS
« skrivet: 09 januari 2005, 21:42:29 »

Japp samma här, en VVS-firma som ger bra service och har fixat utbytet kostnadsfritt.
Ursäkta att jag viker av från grundinlägget, men jag blev nyfiken på vilket problem som du drabbats av med styrenheten Bertil. Kan vara bra att känna till.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2005, 19:53:22 »

Sök på Thermia i lokala telekatalogen, dom har heltidsanställda "lokala" representanter...
Den här i Jämtland hjälpte mig efter 4 år inget snack alls om att dom skulle ha pröjs..  det var ett känt fel i styrdatorn.
Skrivet av: Sven
« skrivet: 09 januari 2005, 18:41:25 »

Sven.

Du är nog en "besvärlig" kund  ;)  ;D ;D ;D

(Du med)  ;)
pain in the a** ...fast jag är himla snäll och ödmjuk när jag får det jag betalar för  ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 09 januari 2005, 12:11:23 »

Sven.

Du är nog en "besvärlig" kund  ;)  ;D ;D ;D

(Du med)  ;)
Skrivet av: Sven
« skrivet: 09 januari 2005, 09:16:32 »

Då har de två årens felansvar enligt Konsumentköplagen löpt ut, finns det någon garanti som löper längre? Jag skulle ändå prova reklamera till Thermia, speciellt om det är ett känt fel som AndersS skriver. Ett seriöst kvalietssträvande företag ställer upp och löser sådana problem även om den lagstadgade tiden för felansvar har löpt ut.
Om Thermia inte skulle ställa upp och, som vissa leverantörer, blint hänvisa till lagstiftningen föreslår jag att du informerar om det i detta forum.
Jag skulle börja med Thermia:s kundtjänst och om dom inte hjälper till kontakta deras VD Mats Bergsjö.
Skrivet av: MartinBj
« skrivet: 07 januari 2005, 22:13:15 »

Hösten 2002 om jag kommer ihåg rätt
Skrivet av: Sven
« skrivet: 07 januari 2005, 21:10:03 »

Hur gammal är pumpen? När installerades den?
Skrivet av: AndersS
« skrivet: 02 januari 2005, 08:59:05 »

Thermia har haft problem med just den givaren pga av att det kunde samlas kondensvatten i den. Har fått den bytt vid 2-3 tillfällen. Börjar med krypande avvikelser som sedan ökar kraftigt +20-30 grader. Grannen fick en ny givare som var tätad med silkon, vet inte hur den såg ut som jag fick vid "sista" utbytet.
Skrivet av: MartinBj
« skrivet: 02 januari 2005, 01:15:42 »

Han har 3 knappar

>
+
-

det är väl isåfall gamla styren på denna ?? .. jag misstänker med att de är något skumt med givarna. får väl testa detta med kb pumpen och se om vi kan få rätsida på de hela ..

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 januari 2005, 00:04:07 »

Du kollade ju när pumpen gick eller hur???

Felvisning blir nog svaret för tempdiffen är ju så liten så det är ju inte felkopplat (växlat).
Du kan om du vill kolla mera stänga av pumpen (drift off)

Sen gå in i menyn (han har väl nya styren med fyra knappar) där har du tvångskörniing av brinepumpen. Tvångskörs den då ska ju båda visa samma tillslut.
Har han den gamla styren då är det en strömbrytare under kontaktorerna för tvångskörning av brinepumpen.

Sen kan man enkelt kalibrera givarna i en meny....
Skrivet av: MartinBj
« skrivet: 01 januari 2005, 23:08:56 »

Hej

Var hemma hos min far ikväll och tittade till hans VP.

När jag tittade på Brinetempen blev jag lite konfunderad
Vid drift hade han följande värde på pumpen i slutet på cykeln

KB fr  +2°
KB till +1°


i manualen står det så här

Kb fr. 5°C      Temperatur på utg. köldbärare från VP    Inte justerbar  
Kb till 9°C         Temperatur på ink. köldbärare till VP   Inte justerbar


Hur kan detta vara ?? att brine returen är varmare än framledningen ?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!