När VP'n stannar skall elpatronen gå in och värma huset istället (om du inte har blockerat den) så det borde inte bli kallt inne... Testa att göra en manuell avfrostning via Regon och se om den värmer förångaren.
När du väljer tvångsavfrostning så skall fyrvägsventilen ställas om och kompressorn startas efter att tryckutjämningstiden har uppnåtts. Sen skall den gå tills förångaren är 20 grader då fyrvägsventilen ställs tillbaks och kompressorn stannar.Elpatronen skall gå in om inte VP'n värmer. Vad har du för inställningar under 'Tillskott inställningar' -> 'Tillskottsval' och under 'Anslutningseffekt' i uppstartsmenyn?
Eftersom du har så kallt i huset så är radiator vattnet också ganska kallt. Det kan göra att en tvångs avfrostning tar väldigt lång tid om inte el patronen går in. Du måste få igång el patronerna dels för att få upp värmen och framförallt för att hjälpa till med avfrostningen.
Startar avfrostningen när du väljer tvångsavfrostning? Blir förångaren varm?
Fläkten skall inte snurra när den avfrostar. Förångaren skall värmas till 20 grader under avfrostningen, så det är ganska lätt att känna om den blir varm.
Ställ den på enbart tillskott. Kolla att VB-cirkpumpen fortfarande går, men det skall den göra.
hur kollar jag att cirkpumpen går, kan man se det via någon meny? Har för mig om att någon tekniker kollade på nåt sånt sist det var något problem, kommer dock inte ihåg hur han gjorde. Slog om till enbart tillskott för en kvart sen och såg att "el-blixten" blev synlig på displayen, men är det så att varmvatten till dusch alltid går före värmen? tycker mig känna att elementen inte längre är iskalla, utan snarare "rumstemperatur", men värmen måste kanske upp först, innan man märker nån skillnad.
Om cirkpumpen inte går så blir det kallt ute i VP'n. Kolla vad du har för temp på T8 och T9, om dom visar ungefär samma som T1 så är det inga problem.
Hej,du måste ju få igång patronen först och främst och det ska inte vara svårt.Jag styr tillskottet helt och hållet själv. Startfördröjning = 0min, tillskottsval/enbart tillskott = ja, /blockera = nej.Nu har jag ju en 300AW, men styrningen är likadan.Cirkpumpen måste gå, som Purjo skriver. Att patronen är påslagen kan du också känna av för hand, när du avlägsnar pannans frontpanel. Hos mig är den direkt åtkomlig. Då kan du samtidigt också känna på cirkpumpen att den går. Det märker man vid handpåläggning. Var alltihopa är placerad ser du i beskrivningen för 290:an.
T1 låg nyss på 31 och T8 och T9 runt 28, är det tillräckligt när för att anses vara ungefär samma?
Fast hade det bara fått stå och tjuta en timme hade förhoppningsvis tillskottet hoppat i?