Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Spetsa varmvattnet ut frÃ¥n bergvärmepump med fjärrvärme  (läst 6842 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
Det är nog rimligare att räkna med runt 5,000kWh för varmvatten.  min värmepump drar ca 1,8kWh/dygn bara för varmhÃ¥llning av vv, sÃ¥ det blir ca 650kWh*1.40kr/kWh=920kr pÃ¥ ett Ã¥r för varmhÃ¥llning.

5,000kWh för vv kostar med vp ca 5,000*1,40/3=2,330 plus varmhållning 920 blir totalt 3,250kr/år.

Med fjärrvärme kostar det ca 5,000*0,935=4,675 så du sparar ca 1,425 per år i energikostnad.

Sedan fÃ¥r du byta växelventil ca 1 gÃ¥ng vart 5:e Ã¥r, kostnad 2,000;- blir 400:-/Ã¥r, sÃ¥ dÃ¥ blir besparingen en tusenlapp (och om nÃ¥gon nu tycker växelventilen inte kosts sÃ¥ mycket i drift, sÃ¥ förkortss i alla fall vp livslängden sÃ¥ maskinkostnaden blir nog minst sÃ¥ mycket).  SÃ¥ dÃ¥ sparar du totalt en tusenlapp per Ã¥r.  20,000 merkostnad i installation ger en avskrivningstid pÃ¥ 20 Ã¥r.  SÃ¥ om du tror att vpn hÃ¥ller längre än 20 Ã¥r sÃ¥ börjar det efter 20:e Ã¥ret bli lönsamt.  HÃ¥ller den kortare sÃ¥ blir det en förlustaffär att köra vv pÃ¥ vpn i ditt fall.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Min VP går ca 1,5 h/dygn nu när huset inte har nått annat värmebehov, uteffekten är ca 5 kW så då blir mitt varmvattenbehov ca 3000 kWh/år (fast vi är rätt snåla med varmvatten). Vi är dock 5 personer i hushållet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

AndersInstallation

  • Gäst
AndersInstallation
SV: Spetsa varmvattnet ut från bergvärmepump med fjärrvärme
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2013, 23:05:51 »
Det kostar visst 15 000 sek att installera fjärrvärmespetsen för radiatorvattnet. Själva modulen man köper till är det lilla, 3 100 sek eller nått sånt från NIBE, men så behövs det massor av ventiler och grejer tydligen som gör att total installationskostnad blir 15 000 sek. Hur mycket räknar man med är spets under ett år? 5%? 5% av 60 000 kWh blir 3 000 kWh fjärrvärme för 2 805 sek. Om man istället spetsar med 3 000 kWh el så kostar det 4 200 sek om elen kostar 1,4 sek. Det blir en besparing på 1395 sek/år. Ca 11 år återbetalningstid på den. Frågan är om det är någon idé att spetsa alls med fjärren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Normalt är energitäckningen 98-99% om värmepumpen är väldimensionerad, spetsa värmen till huset med el.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

AndersInstallation

  • Gäst
AndersInstallation
SV: Spetsa varmvattnet ut från bergvärmepump med fjärrvärme
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2013, 05:28:18 »
Ah, 1-2% bara, det ger en återbetalningstid på 25-50 år. Dvs riktigt dumt att göra.

Det låter som att det blir en bra mycket enklare installation än jag hade tänkt mig det här.

Tanken var ju två hål a 150m med 15kW F1145 pump med 500 liter varmvatten och 300 liter UKV med toppning av fjärrvärme på radiatorvatten och varmvatten.
Offerten på det blev 244 000:-.
Nu verkar det snarare bli de två hålen med 15kW pump och 300 liter UKV, thats is. Väntar på offert på det.

Firmorna jag pratar med säger att det inte gör något att jag borrar de två hålen på samma ställe och bara gradar ut dem 2-4 grader från varandra. Är det verkligen en bra idé. Kyler de inte varandra? Nibe säger ju minst 15 meter mellan hålen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hur ser tomten ut?
Är det problem att ha längre avstånd mellan hålen?
Enda bra anledningen till att borra tätare än 15-20 m och grada är om det är trångt med plats.
Energin hämtas från hela borrans utbredning, så visst blir det sämre om man borrar tätare och gradar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

AndersInstallation

  • Gäst
AndersInstallation
SV: Spetsa varmvattnet ut från bergvärmepump med fjärrvärme
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2013, 21:46:55 »
Tomten är 1200 kvadrat, så man tycker det borde få plats två hål, men det är sluttande berg på en del av tomten, så där går det inte att borra, andra sidan är det dels en stor plattläggning jag inte vill riva upp, och dels berghäll framme i dagen, så där är det svårt med. Men det finns ett ställe mellan berghäll och plattläggning som är på rätt avstånd från granntomter, där kan det vara ett hål. Skall det vara ett till med avstånd från det första så behöver jag lov av någon granne. Och det kommer att hamna i princip exakt på tomtgräsen och det är nära både min husvägg och deras. Ca 4-5 meter från min och 6-7 meter från grannens.

Det struliga med den grannen är att det är ett företag som äger den. Vem ringer man och frågar liksom? VD, styrelseordförande eller finns det någon fastighetsskötare som skulle kunna OK:a en sån grej kanske.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!