0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
så vad tror ni, om man balancerar fräckhetsfaktor med ekonomin vilket djup ska jag sikta på då?
Hur nära huset kan man borra?
Hur långt bort från huset kan man borra utan effektförlust?
Kollade mera data på 1145-8. Den avger 6,94 kW vid 0/50 => 6940/40=173 meter.173 meter skulle motsvara en lyckad dimensionering av VP i kombination med radiatorer som behöver 50-55°C i framledningstemp vid DUT.
Vet inte om jag har rätt, men jag skulle ha dimensioner borrhålet så det iallafall klarar ett konstant effektuttag på max 40 W/m.Bör isåfall betyda att en VP som avger 6,22 kW (data från min VP) vid 35 °C framledningstemp skulle behöva 6220/40= 155 m aktivt borrhål.
Är lite osäker men man brukar räkna på den effekten vp tar ur berget 6.94 kw är troligtvis total effekt du tar en del energi från elnätet också det bör innebära kortare borrhål
Avger pumpen 6,22 kW tar den upp ungefär 4,5 kW från borrhålet. Med ett effektuttag på 40 W/m blir det 113 meter. Men jag skulle inte vilja gå över 35 W/m helst lite lägre, 40 W/m ger troligen under noll på ingående köldbärare.
Hur vet man vad för slags berg man har då, krävs det att man förborrar för analys? Och hur viktigt är det,eller ska jag bara skita i allt detta mattematiska och dra till med 200meter pang pong färdigt - och fattigt.. hehe
Min erfarenhet efter 4 år är att trots mitt "överdimensionerade" borrhål så har jag -0,5°C på inkommande köldbärare på senvintern. Det är något jag inte kan få att gå ihop.Kan nämna att jag redan nu efter drygt en månads värmedrift ligger på ca +1°C på inkommande köldbärare. Hade under sommaren 6.5°C i hålet.Om jag då tar ut 4500 W från mitt borrhål (32 W/m) borde väl inte inkommande köldbärartemp bli så låg.Min åsikt är alltså att beräkningarna som görs på borrdjup har för mycket inbyggd osäkerhet.
Min pump tar ca 30 W/m från berget och KBin på senvintern är så där 0,3 - 0,5 plusgrader. Tar man dessutom hänsyn till att berget i Sandviken är lite kallare tycker jag -0,5 grader in inte är orimligt. Visst är det osäkerhet i beräkningarna, man vet ju inte exakt vilken värmeledningsförmåga berget har även om man vet vilken typ av berggrund det är.
Min offert sade att 119 meter aktivt borrhål är fullt tillräckligt för att klara minimum 0°C på inkommande köldbärare.
Det finns en möjlighet till: Är borrhålet lodat så att det är säkert att 142 meter aktivt djup verkligen stämmer?
Min fråga till er, räknas dessa 5-6metrarna utöver borrdjupet, 206meter totalt så pumpen inte orkar puscha det då?
1. dra den genom/över 7meter getonggolv sen ut på garageuppfarten som brukar ha sol...(väst)2. dra den direkt genom väggen, ut en bit på gräsmattan 4meter eller nåt, men kanske hamna i skugga...(öst)3. dra den typ väldigt många meter genom hela dubbelgaraget och vara tvngen att borra 2meter från villan vad tror ni är bäst?