Författare Ämne: LP-larm pÃ¥ Nibe Fighter 1150  (läst 1295 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HappyDigger

  • Glad amatörgrävare...
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rosersberg - Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Small boys have small toys. Big boys...
LP-larm på Nibe Fighter 1150
« skrivet: 05 september 2015, 22:37:36 »
Hej ärade värmepumpforum,

Innan jag behöver tillkalla reparatör tänkte rådfråga detta eminenta forum och se om någon har en idé om det kanske går att fixa på ett enklare sätt.
Jag har en Nibe Fighter 1150 med borrad bergvärme och som är installerad 2003. Till den är en VVB kopplad, en Nibe VPA 200/70. Kompressorn har redan gått sönder en gång och byttes efter 5 år. Jag har även Nibes poolkit kopplat till den för sporadisk värme av poolvattnet via en värmeväxlare.

Nu startar den och går ca 10-15 sek innan den stannar och visar LP-larm i displayen. Det finns köldbärare i expansionstanken men inte 2/3 full som när den var ny utan snarare 1/3. Jag har motionerat bägge cirkulationspumparna och de roterar lätt. Kompressorn bygger upp någon form av tryck, det väser när den stannar.

Jag är rätt irriterad på bruksanvisningen. Är relativt teknisk av mig men den ingenjörsbeskrivningen som finns i form av manual är skriven för ännu värre ingenjörer så det är svårt att få grepp om den.

Nu har jag två frågor:
1. Finns det något mer jag kan göra eller är det installatör/reparatör som gäller?
2. Finns det något sätt att värma varmvatten på med elpatronen? Vore skönt med en dusch varmare än 21 grader tills dess att vi fixat den. Hittar inte hur jag ska kunna göra dett i den icke så eminenta manualen.

Tack på förhand.
« Senast ändrad: 05 september 2015, 22:40:46 av HappyDigger »
Nibe Fighter 1115 7KW med Pahléns 75KW vvx. Pågående poolbygge med byggbilder http://www.poolforum.se/forum/index.php?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm på Nibe Fighter 1150
« Svar #1 skrivet: 06 september 2015, 09:02:12 »
LP beror oftast på att flödet på köldbäraren är dåligt, att den stannar efter 10-15 sek tyder på att köldbärarpumpen inte snurrar alls.
Denna är dock en specialare som du nog behöver ha hem service för att se över på 1150.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!