Det skapas en ny logg fil varje dygn så du behöver inte vänta flera månader med att posta loggen och logga 1 gång per minut så blir loggen lätt att läsa.
Apropå inget... Snyggt installerat kring 1245an.
Men avsluta loggningen innan du drar ut usb minnet.
Tror loggen inställd på 5 min intervall (fabrik inställning) men skall väl vara ok? Postar imorgon. nu är det riktigt stor skillnad på värmen på elementen....får se om vi fryser i natt.
Naturligtvis har jag provat och gör man det finns inte dagens fil med på usb minnet filen skrivs ner till usb minnet när filen är loggad i ett dygn eller tidigare om man väljer att avsluta loggningen prova får du se 5 minuters intervall är egentligen för långt men får duga så länge.
Jag skulle öka farten på cirkpumpen till brine och minska farten på cp till radiatorerna vp kommer inte klara mer än nån minus utan att ta hjälp av elpatron men det visste du antagligen redan om och brine tempen ligger rätt lågt har du använt borran tidigare i vinter.