Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 november 2005, 10:18:08 »

Ja, och i princip även 1230 pumparna.
Skrivet av: Foggen33
« skrivet: 18 november 2005, 10:15:30 »

Är 1115 och 1215 likadana som 1210 vad gäller det jag undrar över?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 17 november 2005, 18:35:30 »

sök reda på dom trådar som handlar op Nibe 1115 & 1215 du kan förlja dom anvisningarna.
Skrivet av: Foggen33
« skrivet: 17 november 2005, 17:34:22 »

Hej på er!

Har för en tid sedan köpt en villa med bergvärme. Har ingen som helst kontroll på hur den ska ställas in osv. Vet inte vilken kw pumpen är på eller hur djupt borrhålet är heller.

Har förstått att det finns en hel del att trixa med för att krama ur mest möjliga värme per satsa energi så att säga. Finns ju miljoners parametar som jag inte vet vad det är så jag listar mina inställningar. Tilläggas bör väl att jag bor i södra lappland och har -9 grder kallt idag.

Vb-fram 33(35)
Varmvatten 47
utetemp   -9
Vb-r 33(A)
vvstart 47(44)
KB-f 2
KB-r 1(-11)
Kurvlutn 8
Vp starter 30934
vp av
VP-tid 20234
TS-tid 1657h
Grundinställning 0
Sverige
Grad-min -9
Vb diff Vp 13
Diff VP-TS 3
Vp intervall 20min
VVB stopp 50
Drift P 1
HP/MS 1 LP1
KB-pump 0
Ep-drift 0
Kal.ute 0Rum 0
Kb-f 0 KB-r 0
Man 0
Servicetid 0
Parallell -6


Det var en hel räcka med saker. Jag vet inte vilka som är viktig för att trimma in anläggningen och vad dom påverkar så det skulle vara mer än skönt om någon kunde förbarma sig och förklara hur det hänger ihop. OCh kanske ge lite tips på vettiga inställningar.

Mvh Janne


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!