Skrivet av: luckyman
« skrivet: 01 februari 2009, 13:03:12 »Antingen så är det fel på givarna eller så kanske kompressorn inte ger ngt.
Man kan kolla vad kompressorn ger med en enkel kontroll.
Ställ cirk.pumpen för radiatorerna i läge 1
Gör så att vp enbart går via elpatron, välj den effekt som motsvarar kompressorns effekt närmast, tex är det en 6kw sätt elpatronen på 6kw, är kompressorn 8kw sätt elpatronen på 9kw
Kontrollera deltat över vp säg att med 9kw elpatron blir det 9 graders delta= 1 grad/kw
Ställ nu in så enbart kompressorn går, kontrollera deltat och räkna lite enkelt ut vad kompressorn ger.