Skrivet av: Jiri
« skrivet: 28 januari 2016, 15:11:44 »Om du nu vill ge dig in på att byta ventilen? Helt onödigt kostnad på dryga tusenlapp+montering.
Enklast att demontera spindeltätning och byta o-ring.
Har du möjlighet att stänga av slinga, du behöver inte tömma systemet, bara släppa övertryck.
Använd avtappningsventil på STAD.
Jiri
http://www.imi-hydronic.com/sv/produkter-och-losningar/ta-balancing-and-control/injusteringsventiler/injusteringsventiler/stad/
Enklast att demontera spindeltätning och byta o-ring.
Har du möjlighet att stänga av slinga, du behöver inte tömma systemet, bara släppa övertryck.
Använd avtappningsventil på STAD.
Jiri
http://www.imi-hydronic.com/sv/produkter-och-losningar/ta-balancing-and-control/injusteringsventiler/injusteringsventiler/stad/