Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: sxpeter skrivet 12 september 2009, 09:27:11

Titel: Larm cirkulationspump på thermia optimum
Skrivet av: sxpeter skrivet 12 september 2009, 09:27:11
Pannan stannar och lampan blinkar...Display visa LARM cikrulations pump!!
Jag gör in i drift meny, slår av pannan och sätter tillbaka på Auto.
Funkar ett tag sedan blir det samma sak igen...
Vad händer??? Hjälp??
//Peter
Titel: SV: Larm cirkulationspump på thermia optimum
Skrivet av: Carl N skrivet 12 september 2009, 11:07:50
Öppna och känn på cirkpumpen, surrar den?
Blir den varm?
Har du rensat smutsfiltret?
Titel: SV: Larm cirkulationspump på thermia optimum
Skrivet av: Larm_HP skrivet 13 september 2009, 19:45:47
luft i systemet..
Den larmar då den går betydligt lättare än vad den bör göra, vilket den gör om pumpen är full i luft.
Titel: SV: Larm cirkulationspump på thermia optimum
Skrivet av: Heddan skrivet 14 september 2009, 09:41:07
Har du otur(tur) så har du samma fel som jag hade.
Min pump larmade för brinepump titt som tätt utan anledning. Tillslut så bytte Thermia ut styrkort, reläkort och CP:s och sedan dess så går den som en klocka. Det var en nyare version på styrkortets mjukvara som löste problemet. Min pump är från våren 2007 och delarna byttes hösten 2008.
Men min larmade för brinepump och du har ju Larm cirkulationspump så jag vet inte om det är samma problem. Larm_HP kanske vet om problemet jag hade även kunde visa sig som larm varma sidans CP.

Det som är skrämmande är att de verkar fortfarande leverera pumpar med den gamla programvaran.

Titel: SV: Larm cirkulationspump på thermia optimum
Skrivet av: Larm_HP skrivet 14 september 2009, 14:15:08
Citera
Har du otur(tur) så har du samma fel som jag hade.
Min pump larmade för brinepump titt som tätt utan anledning. Tillslut så bytte Thermia ut styrkort, reläkort och CP:s och sedan dess så går den som en klocka. Det var en nyare version på styrkortets mjukvara som löste problemet. Min pump är från våren 2007 och delarna byttes hösten 2008.
Men min larmade för brinepump och du har ju Larm cirkulationspump så jag vet inte om det är samma problem. Larm_HP kanske vet om problemet jag hade även kunde visa sig som larm varma sidans CP.

Det som är skrämmande är att de verkar fortfarande leverera pumpar med den gamla programvaran.

En kombination mellan styrdator och cirkulationspump framkallade detta larm på cirk.pumpar/brine pumpar för två år sedan.
Detta är åtgärdat.

Thermia släpper INTE ut någon värmepump med gammal programvara.
Titel: SV: Larm cirkulationspump på thermia optimum
Skrivet av: Heddan skrivet 14 september 2009, 14:50:01
Min granne har installerat bergvärme för en månad sedan med en Thermia Diplomat Optimum Duo 10:a.
Och den verkar sakna de nya funktionerna som jag fick med den nya styrdatorn, bl.a. begränsa CP:s startvarvtal. Eller har Thermia plockat bort/flyttat den funktionen? Eller skiljer sig styrdatorns funktioner mellan "den vanliga" och Duo-modellen?
Går det att kolla versionsnummer?
Och från vilken version är i så fall detta problem fixat?
Titel: SV: Larm cirkulationspump på thermia optimum
Skrivet av: Larm_HP skrivet 14 september 2009, 21:05:55
Är det en ny VP med nya designen dvs hel front har den de funktionerna. Däremot står det inte cirkulations pumpar i menyn utan Optimum.
Titel: SV: Larm cirkulationspump på thermia optimum
Skrivet av: Heddan skrivet 15 september 2009, 06:59:39
Det är en ny pump med gamla designen.
Jag skall ta mig tid och rota lite mer i menyerna när jag är dit nästa gång.
För en annan sak som också förbättrades när jag fick styrdatorn utbytt var att Integral A1 gick att skruva upp till 150, på den gamla stannade den vid 99. Skall kolla hur högt den går att skruva upp på min grannes pump.
Men som sagt det vore bäst om det gick att kolla versionsnummer. Jag har för mig att jag har sett det någonstans...