Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: SgtArdbeg skrivet 03 mars 2013, 14:57:50
-
VP är helt stendöd, går ej att starta "nödläget"? Sc:,h
Verkar få ström på alla faser...
help
-
Automatsäkring och motorskydd OK
Alla proppskåp kollade och OK
VP helt svart...
-
Bytte en smältsäkring på ett kretskort, den gick sönder direkt då kompressorn försökte starta...
Bytte igen och kör elpatron tills tekniker kommer i morgon...
-
Det är nog bara att ta fram en multimeter och mäta sig fram tills det tar stopp så att säga..
T.ex. så kanske något har hänt med elektronikens strömförsörjning.
-
Eller med strömförsörjningens elektronik... dontknow ::)
Blockerade kompressorstart och inväntar tekniker i morgon - tur att jag redan läst mig till ett visst kunnande på Värmepumpsforum! tummenupp
-
Så displayen o.s.v.. lyser nu och fungerar? Eltillsatsen går igång, men när kompressorn skall starta så går glassäkringen och pumpen slocknar?
Det kan ju sina orsaker, men är i alla fall inte mycket man kan göra något åt som vanlig användare.
Hoppas det löser sig på bästa sätt när teknikern kommer ut och kollar på pumpen! :)
-
Kan det vara kompressorns kontaktor som har kortis så att du drar för mycket ström på utgången från styrkortet ?
-
KB-pumpen hade havererat, resten verkar fungera!