Författare Ämne: Fel utetemp pÃ¥ 1230  (läst 15977 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2006, 13:34:54 »

Det jag funderar på är att sätta dit en vridpot så att jag kan justera själv. Tror det är ett vanligt NTC-motstånd som sitter där. Har inte kollat hur många kOhm det är på ännu.

Tyvärrr kommer det inte att fungera, temperaturen kommer endast att visa rätt vid den temperaturen du trimmar in med potten. om det ska funka måste ju även potten vara av NTC-typ o sitta ute.
obs detta gäller om  NTC-motstÃ¥ndet som är boven.

Det ligger något i det du säger.
Felvisningen är konstant, så jag får nog leva med detta.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2006, 16:52:38 »
så jag får nog leva med detta.


Det går att fixa, det som krävs är en lista på motståndsvärdet vid olika temperaturer. Sen får man räkna ut vad för motstånd (ntc/ptc) som skall serie- eller paralell-kopplas med orginalet. Mycket räknande blir det. Excel eller dylikt rekomenderas.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2006, 17:06:10 »
Jävligt att det mÃ¥ste vara sÃ¥, men lär dig nya systemet: temperaturen är bara inte vad resten av världen säger, vi har nu Fahrenheit, Celcius, och Nibe (och annat)  ;D
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2006, 17:46:33 »
Ett paralell- eller seriekopplat motstånd ändrar på den resulterande resistansens kurva.
Man kan få hyfsad rättvisning i ett lite intervall möjligen...

Utloggad mrnisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2006, 20:00:31 »

Det jag funderar på är att sätta dit en vridpot så att jag kan justera själv. Tror det är ett vanligt NTC-motstånd som sitter där. Har inte kollat hur många kOhm det är på ännu.

Tyvärrr kommer det inte att fungera, temperaturen kommer endast att visa rätt vid den temperaturen du trimmar in med potten. om det ska funka måste ju även potten vara av NTC-typ o sitta ute.
obs detta gäller om  NTC-motstÃ¥ndet som är boven.

Det ligger något i det du säger.
Felvisningen är konstant, så jag får nog leva med detta.

Intressant, jag har observerat samma sak på min nya 1130, ungefär 3 grader högt men inte alltid. Lustig olinjaritet. Det är ganska dåligt att man köper en dyr värmepump med en avancerad reglerdator och så får man en med en billig givare. Men jag undrar om det verkligen är rätt kopplat. Ser att det är 4 trådar från givaren som är tvinnade av installatören till 2 trådar. Det är inte så att givaren är gjord för 4-trådsmätning och helt enkelt felkopplad?

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2006, 20:38:20 »

 Men jag undrar om det verkligen är rätt kopplat. Ser att det är 4 trÃ¥dar frÃ¥n givaren som är tvinnade av installatören till 2 trÃ¥dar. Det är inte sÃ¥ att givaren är gjord för 4-trÃ¥dsmätning och helt enkelt felkopplad?

Givaren är ett vanligt NTC-motstånd och har bara två anslutningsändar. Installatören råkade väl ha en fyrtrådig kabel och använde den. Däremot håller jag med om att alla tempangivelser ( i 1130) avviker en del från vad andra temometrar visar. Oftast mellan 0,8 och 1,5°.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad MrBean

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2006, 08:15:54 »
Bläddra i den tekniska manualen. Där står det att man ska undvika att dra signalledningarna från tempgivaren parallellt med andra ledare för att minska risken för överhörning. Givetvis går min parallellt med strömmatningen...

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2006, 10:00:51 »
Bläddra i den tekniska manualen. Där står det att man ska undvika att dra signalledningarna från tempgivaren parallellt med andra ledare för att minska risken för överhörning. Givetvis går min parallellt med strömmatningen...
Därför är det en poäng att använda partvinnade signalledare eftersom dom fångar upp mindre störningar.
Dessutom kan man köra med skärmad ledare.

Fast jag tror inte det är orsaken till missvisningarna det frÃ¥gas om utan dÃ¥lig precision i NTC motstÃ¥nden och/eller AD-omvandlaren pÃ¥ styrkortet  alternativt olämplig placering av utegivare.

Utloggad svh9633

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #23 skrivet: 02 november 2006, 20:16:48 »
min vasar oxå fel!
Först gick sladden parallellt med huvudkabeln. jag flyttade temp sladden i somras och jag fick ett bättre värde. Men nu så visar den fel igen. iallafall mot temperaturen som bilen visar.

Jag tycker inte att det bara är att justera kurvan för det är runt daggtemperatur som det krävs lite extre noggranhet!?

/Sam

Utloggad mrnisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #24 skrivet: 12 november 2006, 22:37:54 »
Nibe måste ha bra kontroll på sin produktion när de väljer NTC-motstånd eftersom det inte går att kalibrera. En vanlig orsak till fel är att någon ersätter en komponent i stycklistan med en annan i tron att den är likvärdig t.ex. har alla NTC-mostånd olika karakteristik.
Är detta ett 1130/1230 problem eller finns det någon med en annan NIBE modell som har samma fel eller andra fabrikat?
Hmm snart dags att kontakta NIBE, lite störande att alltid vara ett par grader fel.

http://www.elfa.se/pdf/60/06027916.pdf

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #25 skrivet: 15 november 2006, 23:06:38 »
So what? Visar temperaturen lite fel? Är felet linjärt - för sjutton gubbar använd ratten!! Är felet inte linjärt och det blir problem - kontakta din leverantör!

Jaja, man har ju en lösning pÃ¥ allt.  *vinkar*

Denna tråd var alldeles för teoretisk för mig...
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #26 skrivet: 15 november 2006, 23:43:21 »
Bra Ekke Boo!  That´s it.

Låt oss avsluta denna tråd.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #27 skrivet: 16 november 2006, 22:44:34 »
Jag måste bara fråga alla som säger sig ha fel värden på utetemperaturen, denna fråga.... Vad har ni jämfört med???

En billig digitalmätare från Jula eller en dyr Fluke??

Sen en annan sak sitter givaren så att den kanske får lite värme från huset måhända.. det är vanligt vid felvisning..

Det är samma givare som sitter inne i pumpen och där har ni aldrig frågasatt temperaturerna... eller har ni det?



Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #28 skrivet: 16 november 2006, 23:09:56 »
Jag måste bara fråga alla som säger sig ha fel värden på utetemperaturen, denna fråga.... Vad har ni jämfört med???

En billig digitalmätare från Jula eller en dyr Fluke??

Sen en annan sak sitter givaren så att den kanske får lite värme från huset måhända.. det är vanligt vid felvisning..

Det är samma givare som sitter inne i pumpen och där har ni aldrig frågasatt temperaturerna... eller har ni det?


Well..... Vet i tusan vilken kvalitet det är på de övriga termometrarna, men den digitala från Claes i Insjön, bilens termometer och kvicksilverinstrumentet från sextiotalet visar alla ungefär samma temperatur. Dessutom har dessa värden en sällsam förmåga att inom en halv grads marginal överensstämma med de värden SMHI uppmäter på Observatoriekullen och Arlanda.

Men det är ju möjligt att Nibe har det fulländade instrumentet men att varken jag eller SMHI bara inte fattat det.........  Sc:,h

För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras ;)
« Senast ändrad: 17 november 2006, 08:06:29 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad svh9633

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fel utetemp på 1230
« Svar #29 skrivet: 17 november 2006, 09:14:44 »
Ekke boo: Du jag har en bil för ca 60.000 som du kan köpa. Det enda kruxet är när man har ratten rakt så svänger bilen men det är bara att vrida ratten ca 40 grader åt höger så kör du rakt fram. Felet är linjärt så för dig är det ju inga problem.

Skämt å sido, det är en principsak att saker/produkter fungerar inom rimliga felmarginaler. 3 grader är inte inom felmarginalen. Särskilt inte för en produkt som baserar sin funktion enbart just på denna sensor (förutom de som har inomhusgivare).

Veni vidi vici

/Sam
« Senast ändrad: 17 november 2006, 09:16:25 av svh9633 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!