2 saker, du har väldigt hög tempdiff på kalla sidan, troligen dags att rensa smutsfiltret på köldbäraren.Sen verkar elpatron inte vilja stötta längre, jag gissar på överhettningsskydd eller automatsäkringen till elpatron.Exakt var de sitter måste du kolla i din manual eftersom jag inte har den.
Varmvattnet har normal temp.Prova att trycka in knappen på överhettningsskyddet med en mejsel, man kan få trycka hårt.Sitter knappen lite löst har den nog löst ut, den ska sitta fast.
Det kommer ta en stund innan temperaturen kommer upp, har ni tappar mycket varmvatten, typ bad eller familjedusch?Normalt bör inte systemtemp sjunka så mycket men om den gjort varmvatten ett bra tag så kommer såna här grejer att ske.
Kan finnas några till förklaringar, vet du om du har nån form att överströmsskydd på värmepumpen?Om tvättmaskinen går så kan strömmen tillfälligt bli för hög så att elpatron blockeras i så fall.Sen kan det vara nått glapp på nån givare, om det är lite glapp på t ex utegivare så den visat fel värde en period så kan detta ställa till det. Enda sättet att upptäcka detta är att studera din VP regelbundet.Men vänta ett par timmar och se om inte temperaturen på GT1 så småningom kommer upp?
Det går nog inte att nå 51 grader på returen och nå frånslagstemperaturen. Normalt stannar kompressorn vid 48 grader på grund av för returtemperatur. Har det inte varit problem tidigare med det?