Hur kall kan köldbärarvätskan (jordvärme) bli innan det påverkar värmesystemet negativt. Köldbärare in resp ut.
-
Har för mig att pumpen slår ifrån vid -10 eller -15°C på inkommande köldbärare.
Att ha några få minusgrader in på köldbäraren när det är som kallast är väl inte direkt skadligt på något vis. Dock så sjunker ju verkningsgraden COP en del ju kallare köldbärare du får in till pumpen.
Vad har du för temperaturer på köldbäraren in och ut då pumpen (kompressorn) varit i drift nån halvtimme eller så?
Det är väldigt vanligt att temperaturgivaren för inkommande KB går sönder pga. att den sitter ogynnsamt och exponeras för kondens och temperaturväxlingar, en defekt givare kan resultera i väldigt felaktig låg eller hög temperaturvisning
-
Vet inte riktigt om jag förstår vad du undrar Sc:,h
Nibe har som fabriksinställning -8 °C min. köldbärare ut och 20 °C max köldbärare in.
-
Vid jordvärme är det normalt att köldbärartemperaturen sjunker ganska snabbt under hösten och förvintern för att sedan ligga länge kring 0 grader in och några minusgrader på KBut, detta eftersom det krävs mycket energi att ombilda vatten till is (isbildningsvärme). Men annars brukar siffran -10 grader nämnas, det beror dels på köldbärarvätskan och frysskyddet och dels påvad värmepumpenär inställd på att larma, det kan nog vara olika. Det man inte vill ska hända är att en värmeväxlare fryser sönder.
-
Tack för svar. :)
Oroade mig för att köldbärartemperaturen sjunkit ganska så snabbt. Tänkte att nu slutar kanske pumpen jobba. Slingan utfyst? Men känner mig lite lugnare nu med tanke på Sanntos och er övrigas svar.
Temperaturerna hoppar lite upp och ner. Ligger på någon grad + in och någon grad - ut. Får hoppas det inte sjunker mycket mer nu.
-
På min har jag standard Brinetemp min -15C
Den har legat och jobbat med -2C under nästan hela januari nu.
-
CTC har -5 som standard, går att sänka till -7
-
Tack för svar. :)
Oroade mig för att köldbärartemperaturen sjunkit ganska så snabbt. Tänkte att nu slutar kanske pumpen jobba. Slingan utfyst? Men känner mig lite lugnare nu med tanke på Sanntos och er övrigas svar.
Temperaturerna hoppar lite upp och ner. Ligger på någon grad + in och någon grad - ut. Får hoppas det inte sjunker mycket mer nu.
Som sagt, när det gäller jordvärme så får man den mesta energin när fukten i marken fryser, detta händer vid 0 °C så det är helt OK med någon plusgrad i slutet av januari.
Det finns rätt mycket energi kvar i marken att hämta.