Det finns alltså förmodligen en liten driftsmässig besparing att göra med en volymtank i TS fall?
Det gör det men det är väl lite värmeförluster från tanken också så vad nettot blir är osäkert.
Roland: skulle på samma sätt en vp med lite lägre effekt ge en driftsmässig besparing i TS fall?
Svårt att säga, det är så mycket som spelar in. Jämför man två olika kraftiga pumpar som arbetar mot samma hus och borrhål så kommer den kraftigare pumpen i genomsnitt att ha lite lägre ingående köldbärartemperatur. Det blir större temperaturfall i borrhålet. Dessutom drar cirkulationspumpen proportionsvis el för samma deltaT. Tryckfallet ökar ju med nästan kvadraten på flödet så det kan vara vettigt med lite större deltaT för den kraftigare pumpen.
Den kraftigare pumpen kommer också med samma inställningar att arbeta med i genomsnitt lite högre temperatur på den varma sidan.
Sen är frågan vad om den kraftiga och klena pumpen har samma COP vid samma betingelser. Oftast brukar större maskiner ha bättre verkningsgrad än mindre. Vad det blir totalt varierar nog från fall till fall.
Jag kan ha helt fel här så rätta mig gärna:
Vi utgår från att TS vp skulle jobba lite mer effektivt med en volymtank pga tajtare pendling kring börvärdet, ev kan värmeförluster från volymtanken som inte kommer huset till godo äta upp en del av eller hela vinsten.
En klenare vp utan volymtank skulle med samma gradminutinställning också pendla närmare börvärdet och man får inga värmeförluster.
COP EN 14511 för 1245-6 är 4,51 och för 1245-8 4,59 men OM en klenare vp inte har sämre COP så bör den vara aningens effektivare (räknar inte in eventuellt behov av tillsatsel)?
COP EN 14511 för 1245-10 är 4,52.