Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga tillverkare => Ämnet startat av: Percy skrivet 20 januari 2014, 09:16:24

Titel: Oilon utlöser hetgas larm
Skrivet av: Percy skrivet 20 januari 2014, 09:16:24
Hej,

Jag har en kollega som fått problem med sin Oilon BVP från 2011. Det utlöser ett larm för hög hetgas, och går över till elstav (som bara är på 3kW). Är det smuts i filtret eller expansionskärlet som inte funkar som det skall?

Mvh,
Percy 
Titel: SV: Oilon utlöser hetgas larm
Skrivet av: Rickard skrivet 20 januari 2014, 10:55:51
Hur kallt är det ute?

Det kan bero på flera saker, och då jag inte vet exakt vad det larmet indikerar (Ibland kan ett larm ha flera orsaker) så är det svårt att säga säkert, men några möjliga osaker:

Igensatt smutsfilter, knappast troligt.
För hög kurvinstaällning gör att värmepumpen producerar för varmt vatten, radiatortermostater stryper bort flöde, och vatten/gastemp blir så hög att den stannar p.g.a. detta.
I normalfallet brukar det finnas en högtryckspressostat som löser ut innan hetgasen blir för hög, men larmet kan som sagt säga annat än vad det EGENTLIGEN löser ut för.
Men troligen beror det på att värmepumpen inte kan göra av med den värme den producerar, alltså filter, termostater, för klent radiatorsystem, för hög kurva inställd eller en defekt cirkulationspump.
Titel: SV: Oilon utlöser hetgas larm
Skrivet av: Percy skrivet 20 januari 2014, 13:20:35
Det var här i helgen, och utetermometern visade -25 °C, så kallt var det. Men jag skall be honom kolla upp de saker du nämnde. Det är ett radiatorsystem, och med -25 °C ute blir det ju höga temperaturer.
Jag tipsade också om filtret, men det gäller att lokalisera det i just denna pump...
Tack för tipsen, återkommer...
Titel: SV: Oilon utlöser hetgas larm
Skrivet av: Percy skrivet 21 januari 2014, 14:40:36
Problemet löste sig. Det var en expansionsventil som hade kärvat, med för högt tryck i systemet som följd... Lite klokare igen....