Författare Ämne: delta t brine lägre och lägre  (läst 12313 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
delta t brine lägre och lägre
« skrivet: 14 november 2011, 13:58:48 »
Hej!

någon som ved vad som orsaker att delta t på brine försämres gradvist?
Numera finns det högst 1 grad eller ingen diff als på brinen.
Värmeproduktion går som ventat. Möjligen lite högre förbrukning.
Installatören har nyligen bytat lågtryckspressostaten (efter lägtryck löst larm; larmade inom 5 sekunder vid genstart) och fungerat sedan.
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad Mikael84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011, 14:22:57 »
Kallare ute, mer effektuttag är ju en gissning, har du rengjort silarna (2st) en på varma och en på kalla sidan? vad har du för hastighet på cirkulationspumpen? , kan ju testa sänka ett snäpp och kolla vad tempen ligger efter minst 10min körning

« Senast ändrad: 14 november 2011, 14:24:38 av Mikael84 »
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhÃ¥l 
• Uppvärmd yta 207 totalt

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 14:28:19 »
Brist pÃ¥ köldmedium är en annan gissning, kolla vätske tempen, i service menyn finns det under värmepump ngt som heter tryckrörstemp  vad är den i slutet av en VV körning

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 16:03:36 »
Det kan vara fel på någon av temperaturgivarna.
Om differensen är så låg som en grad och givarna är riktiga betyder det att pumpen tar lite värme från köldbäraren (möjligheten att flödet har ökat kraftigt bortser jag från). I så fall borde det vara en onormalt hög köldbärartemperatur för årstiden. Vad är det för temperaturer?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 17:01:30 »
Det finns enbart sil på varma sidan (inte renat än). Temp diff på varma sidan tycks också har gåt ner från 6 til c:a 4 grader.

Har aldrig monterats sil på brine sidan (leverantör har konstaterat detta och accepterat att det bör åtgärdas).
Punmpen går redan på lägsta effekt - det finns inga problem med flöde på brine och ingen brist på detta. Kollar köldmedie temp i kväll.
Brine in har gåt ner från 7 til 4 (brine ut ner från 6 til 4) inom senaste veckan där ute tempen har blivit lägre. Januari-Mars 2011 var diff på 2-3 grader (brine in som lägst -2).
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 17:03:48 »
Kolla pÃ¥ pressostaten som byttes   Ã¤r det lite oljigt där??

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011, 17:16:42 »
Har differensen på varma sidan också sjunkit är det troligaste att pumpens effekt har sjunkit. Givarfel verkar inte sannolikt.

Det var för övrigt lite feltänkt av mig det där med köldbärartemperaturen. Om pumpen kan hÃ¥lla rätt temperatur inne men ger lägre effekt innebär det att den gÃ¥r längre tid per dygn. Värmeuttaget frÃ¥n marken i kWh/dygn blir nästan lika stort som om pumpen gav full effekt (bortsett frÃ¥n ändringen i COP). IngÃ¥ende köldbärartemperatur bör inte ändras mycket. Det är bara när pumpen gÃ¥r dygnet runt som det blir skillnad. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011, 19:39:32 »
Misstänker att Oraklet har slagit huvudet på spiken.
Kontrollera/besvara det han frÃ¥gar efter sÃ¥ hittar ni troligen rätt  ;)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #8 skrivet: 14 november 2011, 19:47:06 »
Jag har sagt det förr och säger det igen,,, Orakel har oftast rätt.  Det ligger i sakens natur liksom :)




 *roflmao*

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #9 skrivet: 14 november 2011, 21:29:48 »
Observera att det är en Thermia pump!

Det finns ingen tryckrörstemp. Det finns något som hetar vätskeledning: 33,6 grader. Har inte vv särskilt ofta så det dröjer lite med den.

Det finns is på någon del som ligger under brine filtret (markerat röd och 1 i bifogat bild). Ser ut som någon termostat: det går en metal wire ifrån som på äldre Danfoss radiator thermostater med extern sensor.
Kompressorn har bare 4 korta start/stopp senaste dygnet och brine in är nu 4 (ut 3 grader).
Kompressorn är mycket varm - det går inte att hålla handen på den övre delen där köldmedie går ut (markerat grön och 2).

Gamla pressostaten sitter kvar går inte at ta bort (markerat orange och 3). Ny sat i alternativ position högre på köldmedie rör.
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #10 skrivet: 14 november 2011, 22:36:14 »
De äldre diplomaterna visade vätsketemp men nu visar dem tryckrörstemp.

Kolla din ingående värmebärare( returen från huset) jämför denna mot vätsketempen.

Är vätskan 3-5grader varmare så är det nog lugnt, är den 1-3 grader varmare så är det kanon'¨

varmare än 5 greader över returen,, för lite köldmedium

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #11 skrivet: 14 november 2011, 22:51:59 »
Har startat VP efter stopp i en timme.
Första värden:
Vätskeledning: 24,6
Radiator retur: 23

Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #12 skrivet: 14 november 2011, 23:45:10 »
Om de värdena är såna efter att den gått i en kvart typ så verkar det ok.

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #13 skrivet: 15 november 2011, 00:16:13 »
Då blir konklusionen att det inte är köldmedelbrist!
Vätskeledning: 28,6
Radiator retur: 27

Vad kan då orsaka sämre VP effekt?
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #14 skrivet: 15 november 2011, 06:51:23 »
kommer inte ihÃ¥g exakt i huvudet hur rören gÃ¥r i denna maskin......men nog ser det ut som  om din "lÃ¥gtryckspressostat" sitter pÃ¥ vätskeledningen  Sc:,h
MÃ¥ste bara frÃ¥ga...var det verkligen givarfel?   
det var inte så att reparatören hade med sig en köldmediekruka när han höll på med pumpen ?
har du nåt köldmedie på fakturan ?
mät tempen på hetgasröret och delge detta ihop med vätske och framledningstemp.

Frågar för att :
Är det inte R407C i denna vp....och en felaktig köldmedieblandning med lite överfyllning kan fÃ¥ liknande resultat  :(
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!