Skrivet av: pain
« skrivet: 29 september 2004, 22:42:03 »Jag tror att din driftpressostat och HT-pressostat är antingen felkopplade så att driftpressostaten är kopplad till HT-pressostatens ingång och tvärt om.Hej Rickard!
Eller - HTpressostaten är för lågt justerad så den löser strax innan driftpressostaten (som normalt skall stoppa varmvattenproduktionen)
Om jag får komma med en gissning så är det nog felkopplat, denna slutsats drar jag utifrån det faktum att driftpressostaten normalt skall lösa ut på 55 graders framledningstemp.
Nu löser HT:n istället...
Skulle tro att de skolar in ny personal på monteringslinjen hos Nibe...
Om du har kopplings-schemat kanske du kan kolla/fixa detta själv (viskar)
Har följt kablarna, och som jag kan se så verkar det rätt, kan ju vara så att det är nåt fabrikations fel på HT eller fel justerat. "Eller så är det någon lärling på NIBE "
mvh Eric