Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 april 2013, 16:11:42 »

GT6 brukar ligga runt 70 grader under drift.

Bubblar det hela tiden när kompressorn går? Det normala är att när kompressorn startar kan det bubbla några minuter, därefter ska det inte bubbla. Bubblar det hela tiden är det brist på köldmedium eller möjligen tilltäppt filter. Det senare verkar inte troligt.

Det är rätt vanligt att köldbärargivare och utegivare krånglar då de lätt blir fuktskadade. Det är sällsynt att övriga givare slutar fungera. Framför allt är det ovanligt att de då visar ett rimligt värde. Det vanliga är att de då visar ett orimligt lågt eller högt värde (ledningsbrott eller kortslutning).
Skrivet av: JNilsson
« skrivet: 14 april 2013, 16:09:08 »

Får verkligen hoppas att det inte är vatten du ser i glaset.  ;)

Går det att se att det strömmar så är det antagligen nåt som inte stämmer, kanske gasbrist.
Det brukar bubbla och skumma upp till nån minut efter kompressorn startat, sedan ska det vara mer eller mindre bubbelfritt vid stabil drift.
Händer det något i kylkretsen, som t.ex. att växelventilen slår om, kan det komma lite bubblor en stund igen.
När det är bubbelfritt ser det ut som glaset är helt tomt, om man inte vet vad man ska titta efter.
xxargs har skrivit många förklaringar till hur det ska se ut, bara att söka lite.
Skrivet av: Fredrikksss
« skrivet: 14 april 2013, 11:42:16 »

Nu har jag tittat i synlaset och det syns att det strömmar vatten där, vet inte hur bubblandet ska se ut i och för sig, färgen på ringen är grön.
Kompressorn ska ha en annan temperatur om den går som den ska alltså?

Har ett värde på retur rad gt1 som jag upplever är på samma oavsett vad som händer och tid på dygnet 47,3 grader. Vanligt fel med trasiga givare?

Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 april 2013, 09:31:39 »

Gick verkligen kompressorn när temperaturvärdena i första inlägget avlästes? För mig verkar de vara avlästa så där en kvart efter det att kompressorn har stannat. Var de avlästa när kompressorn gick är det som Carl skriver.

Köldbärartemperaturerna är för mig sommarvärden när pumpen inte tar ut någon värme alls från berget. Så här års borde de ligga ca 4 grader lägre, det beror på borrhål och var huset ligger. Min tolkning av köldbärartemperaturerna är att antingen är bägge givarna felaktiga eller så var det rätt länge sedan pumpen tog ut någon värme från berget.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 april 2013, 19:55:08 »

Kanske är kompressorn som är kass, tappat kompressionen eller slut på köldmedium?
På IVT finns det ett synglas som man kan kolla, hur ser det ut där några minuter efter att kompressorn startat?
Skrivet av: Fredrikksss
« skrivet: 13 april 2013, 19:38:21 »

Ingen som har några felsökningstips.... På varför skillnaden är så liten på temperna.
Skrivet av: Fredrikksss
« skrivet: 13 april 2013, 10:45:26 »

Det är en växelventilen som stått fast... Ordnat nu..  Körde väldigt varma element ett tag och taskigt varmvatten. Men det tar alltså timmar för varmvattnet att gå från ex. 40 grader till 47




Jag utgick från att 84/16 var en förväxling eftersom pumpen verkar göra varmvatten bara var 3:e timme. Men det kan ju vara riktiga värden och en växelventil som krånglar. Så frågan är, är det 84 % varmvatten eller 84 % radiatorer?
Skrivet av: Fredrikksss
« skrivet: 13 april 2013, 10:41:16 »

Boytan är på 140 kvm och huset byggt 26 .

Hur får jag indikation på att kompressorn går ..
Det surrar , brummar ju hela tiden, liknande kompressorljud... Cirkulationspumpen låter väl nästan inget. ? Eller


Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 april 2013, 10:40:14 »

Jag utgick från att 84/16 var en förväxling eftersom pumpen verkar göra varmvatten bara var 3:e timme. Men det kan ju vara riktiga värden och en växelventil som krånglar. Så frågan är, är det 84 % varmvatten eller 84 % radiatorer?
Skrivet av: JNilsson
« skrivet: 13 april 2013, 10:33:29 »

Tänkte väl att det var lite konstigt att vp går 84% mot varmvatten och 16% mot element.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 13 april 2013, 10:29:56 »

 är inte så bra på ivt, men det bör finnas möjlighet att ställa periodtider, alltså hur lång en period skall vara där den kör både varmvatten och värme.   brukar stå på 60 minuter på nibepumparna. Sänk den till 30 minuter, låt den köra varmvatten i 15 minuter, värme i 15, så tappar den inte.  Den verkar yla på med varmvatten tills elen går in och då först går den på värme. Det bör man kunna ändra på. I annat fall bör det finnas ett schema där extra varmvatten kan gå in, alltså med elpatron och då går pumepn över på värme.
Jag hade en kurskamrat som hade det så här med en Nibe l/v. Hans blandningsventil var sänkt till minimum, han ringde installatören när duschvattnet v ar för kalllt och de svarade att han skulle öka vvtempen, så det gjorde han, till 65 grader.
Så pumpen gick  i 1 timme, på varmvatten, sedna gick den över på värme, hur den kompressoroljan ser ut vill jag inte veta.... men jag blir inte förvånad om han får ett kompressorhaveri snart.  Jag bad honom ta inställningarna, och de var åt helvete som sagt. Bad honom kolla bl.ventilen och skruva upp den. Sedna sänka vvstopp till 50 grader. Hans elförbrukning är under  hälften , sedan oktober då han ändrade inställningarna, jämfört med i fjol och alla vi andra har 20-30% högre pga den bistra vintern. Han hade knappt sparat något alls   på sin värmepump under de 5 år han haft den. från 35000 ner till 30000 vilket lika gärna kunde  bero på utflugna tonåringar.  Eltillsatsen var enorm, vilket berodde på varmvattnet.  Så kontentan av denna långa utläggning, kolla om du kan få in fler inställningar  och även då reglera  periodtider,  etc. När du gjort detta så är det att kolla  de fysiska detaljerna,cirkpumpvilken effekt har ud på din vp. Jag är jättedålig på IVT och någon support värd namnet  är det inte att tala om på deras hemsida inte heller i Tranås, för de kan NADA om fjolårets modeller typ.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 april 2013, 10:21:52 »

Vad är det för effekt på pumpen och hur stor boyta värms? Byggår?
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 13 april 2013, 00:02:30 »

Precis, det är ingen skillnad. Temperaturen på KB är väldigt hög för årstiden och borrdjup, dessutom inget större delta på VB. Skillnaderna är sannolikt endast diffar på givarna. Inget av värdena i övrigt indikerar att kompressor går. Möjligen att den nyss stannat? Det viktiga är att läsa av värdena en stund efter att kompressor startat, du kommer märka när värdena stabiliserats efter ett par minuter.
Skrivet av: Fredrikksss
« skrivet: 12 april 2013, 23:19:18 »

Är det inte väldigt liten skillnad mellan köldbärare in och ut .

Glömde säga att borrhålet är 120 meter om det är viktigt ^-^
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 april 2013, 20:16:54 »

Eller så är den externa värmepumpen (radiatorpumpen) kass.
När värmevattnet blir tillräckligt varmt så blir det självcirkulation...
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 12 april 2013, 19:28:51 »

Nu är jag den sista personen som skall lämna råd ang radiatorer och i synnerhet inte IVT-pumpar, men värdena verkar vara tagna när kompressor inte går och inomhus tempen verkar rätt nära önskat bör-värde.  Sc:,h

Det kan inte vara så att ngn radiator kortsluter ditt värmesystem när det är öppet varpå ingen värme snurrar runt till resterande förens den radiatorn slår av igen?
Skrivet av: Fredrikksss
« skrivet: 12 april 2013, 19:15:21 »

Hej, nu inne på 4:edagen med surfande på forumet :o

Har en ivt greenline HT installerad för 9 år sedan men som först bara varit kopplad till 5 radiatorer och extern VV beredare.

Nu har vi byggt ut systemet till 11 radiatorer och pumpen går fortfarande hela tiden men elementvärmen kommer bara fram var 3e timme då elstödet sätter in och hjälper varmvattentemperatur över de inställda 45 graderna.
VV har vi bra drag i hela tiden.

Har inget minne av att pumpen någonsin stannat och lagt sig i viloläge.
Effektkurva 4,6

Har inomhusgivare samt utomhusgivare, påverkan på inomhus är 20%.
Rad gt1 till 35,5 nuv 40,6
Ute gt2 4,4
VV gt3 från 47,5 nuv 42
Rum gt5 börv 21. Nuv 20,4
Värmebärare ut gt8. 42,8
Värmebärare in gt9. 41,8
Köldbärare in gt10. 7,7
Köldbärare ut gt11 7,4
Vp VV - rad. 84%vv 16% rad
Kompressor gt6 46,8


Nån som ar nån idé

Mvh fredrik


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!