« skrivet: 15 januari 2007, 12:37:30 »
Jeg har en Villa 105, og den har fungert helt fint siden oppstarten for snart 3 år siden. Nå utløser motorskyddet av en ukjent årsak.
Jeg har målt spenningen ut av Soft-starteren, og den klarer ikke å levere mer enn 240V i den ene fasen (mot 380/400 som det burde være). Samtidig brummer kompressoren en stund, og så slår motorskyddet inn, og alarmlampen blinker i diskplayet, og meldingen MOTORSK LÖST vises i displayet.

Det er ingen ytre faktorer som skulle gi noe feil på fase eller strøm inn til VP forøvrig.
Hva kan være feil?
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 12:53:21 av Norrbaggen »

Thermia Villa 105 RF 400V - Driftsatt 12.02.2004 - 2 brønner på 100 m hver i fjell (granitt) - Det er mye vann på 80m dybde - Huset er bygd i 2000 og har totalt 315 m2 boflate med en leilighet i underetasjen, og full kjeller - Vamtvann i egne beredere, forvarmet av VP. 3 voksne og 3 barn i huset. Distribusjon i huset via rør; PEX 20x2,0 nedstøpt i betongdekke (4 cm fra overflaten).

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Motorskydd løst
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 13:39:28 »
Prova mäta spänningen även på inkommande matning, före mjukstarten, om du har rätt spänning före, men för låg spänning efter så är det antagligen mjukstarten som gått sönder.

Det är dock inte helt ovanligt att man kan ha en dålig kontakt i t.ex. säkringplintar eller liknande som gör att spänningen sjunker när den fasen belastas hårt, kolla därför också detta, rätt vanligt om en huvudsäkring brunnit t.ex. - brukar ge "svetsloppor" i bottenplattan för huvudsäkringen.

Om kompressorn "brummar" för att den sitter fast kan det vara kompressorn som skurit, eller brunnit, extremt höga strömmar på en fas är då inte otänkbart, och det skulle kunna resultera i för låg spänning ut från mjukstarten.

Om du hade tillgång till en AMPERE-mätare och mätte hur stor ström som går på de olika faserna kanske du skulle kunna avgöra om det är kompressorn eller mjukstarten som är kass.
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 13:42:47 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Motorskydd løst
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 14:36:37 »
Det kan även vara värt och kolla lindningsresistansen i alla 3 lindnigarna/fasena på kompressorn. Använd en ohm meter. Är det någon som aviker mycket kan det tyda på motorfel.

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Kråkerøymannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Fredrikstad, Norge
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Motorskydd løst
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 12:24:23 »
Jeg har hatt besøk av elektrikker, og har funnet at motstanden i kompressorens 3 faser er forskjellige.

MÃ¥leverdier
PE --> T1 = 6,2 Ω
PE --> T2 = 2,8 Ω
PE --> T3 = 993 Ω

Dermed kan jeg vel konkludere med at det er kompressoren min, en Coperland Scroll (TDF-522) som er deffekt.

Hva kan gjøres?
Må hele kompressoren bytttes, eller er det mulig å reparer noe her?

Thermia Villa 105 RF 400V - Driftsatt 12.02.2004 - 2 brønner på 100 m hver i fjell (granitt) - Det er mye vann på 80m dybde - Huset er bygd i 2000 og har totalt 315 m2 boflate med en leilighet i underetasjen, og full kjeller - Vamtvann i egne beredere, forvarmet av VP. 3 voksne og 3 barn i huset. Distribusjon i huset via rør; PEX 20x2,0 nedstøpt i betongdekke (4 cm fra overflaten).

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Motorskydd løst
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2007, 14:23:47 »
Du måste nog byta kompressorn, ta det på hemförsäkringen. Ingår inte någon tilläggsförsäkring från thermia som täcker självrisk och värdeminskning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kråkerøymannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Fredrikstad, Norge
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Motorskydd løst
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2007, 14:43:05 »
NÃ¥ har jeg kontaktet mitt forsikringsselskap, Gjensidge forsikring.
De dekker skaden over min boligforsikring. Jeg må likevel betale egenandel til forsikringsselskapet.

Nå tar jeg kontakt med taksmann for å gi en takst på utbedringene.

Takk for all hjelp!!

Thermia Villa 105 RF 400V - Driftsatt 12.02.2004 - 2 brønner på 100 m hver i fjell (granitt) - Det er mye vann på 80m dybde - Huset er bygd i 2000 og har totalt 315 m2 boflate med en leilighet i underetasjen, og full kjeller - Vamtvann i egne beredere, forvarmet av VP. 3 voksne og 3 barn i huset. Distribusjon i huset via rør; PEX 20x2,0 nedstøpt i betongdekke (4 cm fra overflaten).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!