« skrivet: 07 februari 2007, 12:44:11 »
Det var -22 ºC i Sundsvall inatt och gränsen för min VP (med elpatron avstängd) gÃ¥r nog här. Det var ca 19.3 ºC i köket i morse och frugan börjar knota. Hon tycker att vi nog kan ha elpatron pÃ¥...  fiR:
Fast jag bestämmer.  >:D  knUp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 12:49:15 »
Det var -22 ºC i Sundsvall inatt och gränsen för min VP (med elpatron avstängd) gÃ¥r nog här. Det var ca 19.3 ºC i köket i morse och frugan börjar knota. Hon tycker att vi nog kan ha elpatron pÃ¥...  fiR:
Fast jag bestämmer.  >:D  knUp

Om du slutar mäta i köket, minskar nog kontandet...  Thumbsup
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2007, 12:54:06 »
Fortsätt mät i köket du men ha termometern närmare radiatorn ;D

-21° i Bollnäs och elpatronen drog igång vid 7 tiden i morse, få se när man kommer hem hur mycket den gått.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 13:11:32 »
Ja - 22 är nog gränsen för min ocksÃ¥  ligger dock har jag inte hunnit kopplat in elpatronerna än >:D
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 13:31:27 »
Lite siffror från mig för årets kallaste dygn.

-22 ºC här åxå i morse och 40 ºC i börvärde.
VP verkar orka upp till 43,8 ºC och en retur på 36,4 ºC.
KB-in är -1,1 ºC och KB-ut -3,1 ºC.
Antalet starter har varit 6 st senaste dygnet.
Jag har testat med att höja kurvan frå 3 till 4 och minskat lite på ratten.
Tempen inne ligge på ca 22 ºC.
Ingen TS.

-22 ºC är nog inget gränsfall för mig.  ;D

Kan bara tacka forumet för all den hjälp jag fick när jag dimmensionerade raddar och storlek på VP'n när jag konverterade mitt hus.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 07:20:48 »
AAARRRRGGGG!!!
-18 ºC ute i natt och jag trodde VP:n skulle orka hålla värmen i huset men den sjunker sakta och var nere på 18,8 ºC i morse...  huvuddunk

Jag ställer upp fläktkonvektorn ett steg och ser om detta hjälper.  knUp

Jag vägrar elpatron.   >:D
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 09:08:53 »
Våga vägre ... elpatron.

Samma här igår var det -28 på morron steg sakta. -20 sen hela natten var det lite kallare.

Nu är det kärvt.... stängt av tvÃ¥ raddar i källaren nu...   men gör inte det pga av ev frysrisk.

Strypt 2 i trapphuset också...

Hoppas inte det klarnar upp då blir det riktigt svinkallt här!

Ett trix kvar sen, stänga av inbyggda vvb, starta el vvb.
Det sista hjälper upp mera än man tror! Mycket bättre COP om kompressorn får jobba med värme hela tiden med ca 42 graders framledning.

Vad tjänar man pÃ¥ det här.... ja inte mÃ¥nga enkronor  Sc:,h :-[ 

Hoppas det blev klart hos GLA sÃ¥ han fÃ¥r testa... men han bor "uppe pÃ¥ backen" sÃ¥ där är det sällan svinkallt 
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 18:52:45 »
Äntligen steg utetempen till -12 ºC ute och VP:n kunde jobba ikapp. Nu är innetempen uppe i 20 ºC igen men kompressorn har gÃ¥tt 2 dagar nonstopp (men inget eltillskott).  knUp

När jag kom hem sÃ¥ var KB-in för första gÃ¥ngen nÃ¥gonsin nere i 0 ºC och framledningen hade sjunkit till 41 ºC (antagligen för att jag körde fläktkonvektorn pÃ¥ full hastighet), normalt ligger framledningen pÃ¥ 44 ºC dÃ¥ VP:n gÃ¥r för jämnan (med fläktonvektorn pÃ¥ 1:an). Jag ställde tillbaka fläktkonvektorn pÃ¥ 1:ans hastighet och kollade VP:n nyss. Nu hade framledningen stigit till 43 ºC och KB-in stigit till +1 ºC igen utan att kompressorn stannat under tiden emellan.  :o

Uppenbarligen så sög VP:n så mycket effekt ur borran med fläktkonvektorn på 3:ans hastighet att KB-in gjorde en tillfällig dipp mot nollan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2007, 21:35:51 »
Jag märker mycket tydlig skillnad på tempen på borran vid vv produktion.

Samma sak när jag kollar effektmätaren. Min maskin "äter" ström när den jobbar med 55 grader fram drygt 3 kw dÃ¥  :o :o

Vid +-0 ute drar den 1600 - 1700w vid start sen ökardet sakta.... när man nÃ¥r sluttemp drar den ca 2200 w samtidigt som den ger närmare 8 kw!  Sluttemp nÃ¥s sällan, knappast alls vid normal vv förbrukning. Sluttemp 41 till 42 grader.
Idag körde jag på 44 grader nån timma med några stängda raddar i källaren...

Men det var tur jag tvångskörde pumpen idag, trots att det bara var - 10 som varmast! Kylan slår in nåt helt otroligt när det blir varmt ute!

Nu är det -19,5 och toksjunkande  fiR: _/- huvuddunk huvuddunk
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 21:41:54 »
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2007, 21:58:16 »
Jag har din sida framme  ;)

Som avskräckande exempel  >:D >:D >:D

Fy faaxxn som det sjunker nu, du nÃ¥r -40 i natt  Sc:,h
Men du har ju onödigt varmt inne ännu  *roflmao* mycket att ta av där  a:gl

detta trots hysterisk vv körning pÃ¥ em.... var det ett bubbelbad  >:D

Min stackare har snart gått 3 dygn nu, den får göra rätt för "grötsaltet"
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2007, 22:06:48 »
Nu funkar det helt otroligt bra med tanken ingen vv ladning pÃ¥ flera dygn och ändÃ¥ massor av vv ställt start temp vv pÃ¥ 45 ºC  Thumbsup
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2007, 22:12:53 »
Snälla, låt mig slippa -40º(sneglar lite uppåt bedjande)

Var tanten som tog ett bad, och då bryukar det bli "fullt" i karet, hon kan förmodligen inte ens släppa en fis utan att det svämmar över... ;D

Såg att jag låg som lägst på -388 i GM efter det VV-laddningarna, ligger på -200 nu, TS vid -500. Kan nog vrida ned kurvförskjutningen till -4 innan det blir lite för kyligt inne, men då laddar man keddy:n istället. Har kurva 6 med förskjutningen -2 idag. Börvärde 47 vid -30º och förskj. -2, -4 i förskj. ger 45º i bör, 1 grad lägre innetemp typ.

 >:D
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2007, 00:07:12 »
Mycket att tänka pÃ¥ när man är dignitär. Här nere i fjollträsk har vi endast fÃ¥tt känna pÃ¥ -15.4 men det räknas ju knappast och det pÃ¥verkar inte borran. Ligger konstant pÃ¥ 3 grader in. Tillskottet är ju självklart.................... studs
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 00:09:52 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad Knutte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: -22 ºC, gränsfall
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2007, 20:46:28 »
Efter den här köldperioden kan jag konstatera att pumpen klarar att hålla 21 grader inomhus ner till drygt 25 minusgrader och levererade då 49 grader på VBf. TS el gick in under mindre än en timme på morgonen när yttertempen låg på minus 27. Nu verkar värsta knäppen vara över och jag sitter nöjd.
En undran:  Under den kallaste perioden hade vi nÃ¥gra konstiga "smällar" frÃ¥n elementen, lät som när en fÃ¥gel flyger mot fönstret, inte alls de diskreta knäppningar som annars kommer och gÃ¥r.
Vad kan det ha varit?? Nere vid pumpen fanns inte nÃ¥got konstigt att se..   Sc:,h
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!