Skrivet av: hallingen skrivet 24 maj 2007, 09:20:00
Fikk "høgtryck utløst" alarm på min 3 år gamle Thermia pump, og konstaterte at VB-pumpen stod stille og var svært varm. Jeg åpnet senterskruen på pumpen, og tvinget pumpen rundt med en skrutrekker. Først gikk den meget tregt, men etter å ha dreiet rundt noen ganger gikk den lettere og når jeg startet VP igjen fungerte alt OK. Dette er 1 døgn siden nå og alt er OK fortsatt.
Mitt spørsmål er: Er det sannsynlig at dette vil bli et tiltagende problem fremover, og bør jeg få installatøren til å bytte pumpen nå imedan de ennå er reklamasjonsrett (5 år i Norge)? 
Titel: SV: Må sirkpump varm side bytas?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 maj 2007, 09:56:39
Jepp, passa på att anmäla fel så länge som du kan, inte helt fel om du kan få en ny cirkpump gratis.
Titel: SV: Må sirkpump varm side bytas?
Skrivet av: hallingen skrivet 24 maj 2007, 10:33:57
Skal forsøke det ja ;)
Men er det noen som vet om pumpen kan ha fått skade av å bli stående stille med strøm tilkoplet?
Hva er det som gjør at pumpen stopper (er det "karvar" dere sier på svensk?).
Er det partikler i vatnet som gjør at pumpen "gror igjen"/ruster?
Må jeg regne med at dette skjer oftere og oftere fremover når det først har startad skje?
Titel: SV: Må sirkpump varm side bytas?
Skrivet av: Heddan skrivet 24 maj 2007, 13:00:26
Min far hadde en cirk-pump (tror det var en gustavsberg från början på 80-talet) som startkondingen var trasig på så varje gång det hadde varit strömavbrott så fick man snurra igång den för hand med en skruvmejsel. Han hadde det så i många år och den pumpen tog då ingen skada av det, ibland kunde den ha stått still och vibrerat med ström på i många timmar innan någon vred igång den, men då var den så het så det knappt gick att ta på den.
Titel: SV: Må sirkpump varm side bytas?
Skrivet av: Bertil skrivet 24 maj 2007, 21:33:59
Om pumpen står i flera veckor eller kanske månader kan det hända att den kärvat fast.

Men är den igång regelbundet då ska det inte kärva fast!!

Pumpen går väl även på sommaren när den tillverkar varmvatten???

Försök få den utbytt. Säg som det var att den var "glo"varm och stod stilla.
Att den gick jättetrögt när du vred den runt med skruvmejsel.

Inte alls kul om den stannar mitt i vintern!!