Skrivet av: revb77 skrivet 03 februari 2008, 16:59:39
Hej på Er värmepumpspecialister och övriga
                               och tack för ett lärorikt ock underhållande forum!

Installerade bergvärme för tre år och sju månader sedan. Hittills har anläggningen fungerat mycket bra och dragit ner totala energiförbrukningen från ca 29 000 kWt till ca 11 300 kwt senaste åren. Hela tiden har Delta T brine legat på 3 ºC men de senaste dagarna har man sett stigande till nuvarande 5 ºC. Rengöring av smutssil på kalla sidan vidtogs genast men den höga Delta T kvarstår(minskade med 1 ºC, var 6 ºC innan). Inkommande brine ligger i dag på 0 ºC och utgående på -5 ºC. Så låg uttemp har anläggningen ej tidigare visat trots att kompressorn tidigare år gått mer än 1 vecka utan avbrott vid kallperioder ner till -28 ºC.
Kan tempgivaren på utgående visa fel värde och går det att skifta givarkontakterna inkommande Brine OUT och IN på Reglerdatorkortet för att kolla detta?
Kommer den låga tempen på utgående att sänka borrans temp mer än normalt?
Vilka andra fel kan åstadkomma denna förändring och måste jag kalla på service?
Pumpen är en Thermia Diplomat 6 med 120 m aktiv borra.
Titel: SV: Hög (stigande) Delta T brine
Skrivet av: Fixaren skrivet 03 februari 2008, 17:06:18
Om delta T stiger, finns tre orsaker.
Flödet minskar, varav en orsakerna kan vara silen som du gjort ren.
Fel på givarna, variant är att köra köldbärarpumpen manuellt och se om de visar lika, en annan kan vara att skifta dem som du är inne på.
Maskinen har börjat ge högre effekt, och tar ut mer från borrhålet, inte så vanlig.