Du mäter på rör in och ut från radiatorn antar jag? Skall jag sikta på 5 grader +-1 grad eller hur noga är det, låter som ni heldre ser 7 grader än 3 i diff? Borde inte detta riskera att jag tillslut vill öppna alla radiatorer max för att få tempdiffen och då hamna tillbaka på ruta ett med de radiatorer som jag har sist på slingan som nu är varma, men som var kalla innan jag började labba med alla termostater?
Vänta, har du termostater på alla radiatorer?
Sist på slingan låter som om det kan vara enrörssystem så då blir frågan om det är enrörs- eller tvårörssystem. När det gäller tvårörssystem skall ingen radiator skall ha en differens mindre än 5 grader. Det tycker jag är viktigast. Om det sen blir så i några rum med stora radiatorer i förhållande till värmeläckaget att differensen blir 15 grader så är det inget problem.
Hur vet jag om det är en eller tvårörssystem? Det är alltid ett rör in och ett ut till respektive radiator kopplat i serie bortsett från de två nya stora konvektorelementen i vardgasrummet som är parallellkopplade.
I ett tvårörssystem är alla radiatorer kopplade parallellt mellan en framledning och en returledning. Alla radiatorer har samma temperatur på ingående vatten borsett från värmeförluster från matningsröret. I ett enrörssystem är radiatorerna kopplade efter varandra så att vattnet först passerar radiator nr 1 sedan nr 2 osv. Det kan vara flera parallella slingor med 3-4 radiatorer på varje slings. Temperaturen på inkommande vatten till radiatorerna minskar mot slutet av slingan vilket kompenseras med att det sitter större radiatorer mot slutet av slingan.
Du har inga tips på hur jag kan få till det med Auto-funktionen som jag frågade om tidigare?
Vet inte hur Auto fungerar, någon annan kanske kan svara.