Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: avfrostningsproblem...  (läst 1782 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mste

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Hörby/SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Besiktningstekniker
avfrostningsproblem...
« skrivet: 31 mars 2010, 00:48:45 »
hallå.
under de senaste 3 dagarna har det larmat "t6 hög hetgastemp". valdigt ofta, ca 30 min mellan larmen, ibörjan var det betydligt längre mellen larmen...
När det är dags för avfrostning kommer den felkoden, har inte sett den avfrosta de senaste dagarna.
har bildats typ frost/snö bak på utedelen, dock ej is...
kan man avfrosta manuellt??
hela "lamellpaketet" i utedelen är täckt av frost på båda sidor..............
vad kan felet vara...
har en ivt 900 med kombimodul, rego 800.
är helt ny på detta, tacksam för all hjäp......
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 00:52:37 av mste »
1 1/2 plan 170m2 tegelhus m puts.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: avfrostningsproblem...
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010, 09:01:11 »
Du får nog ringa efter service. Jag gissar att 4-vägsventilen krånglar eller nått sånt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: avfrostningsproblem...
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2010, 09:59:39 »
Ja, du kan avfrosta "manuellt", det finns en funktion "Tvångsavfrostning" i servicemenyn. Kan också vara ett givarfel, T11.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!