Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Megajool skrivet 06 november 2011, 19:00:33
-
Borrat!
Köldbärarslangen fylld med KB, dunk med KB-vätska att fylla resten av systemet med. Var lite nyfiken och frågade borraren hur han blandade till vätskan. "Det känner man!" svarade han.
Känner? Tänkte jag. Hällde upp lite av vätskan i en glasburk och ställde in i frysen. Vid ca -9 °C blir vätskan trögflytande, och lite kornig, ungefär som lätt uppvärmd honung eller kall sirap, den rinner men ganska trögt. Kan detta vara OK?
-
Tillverkaren (Nibe) rekommenderar 30% inblandning av "t.ex. etanolsprit typ Svedol eller Brineol" i vatten.
Jag kör med propylenglykol och har hittat nedanstående data på nätet(?) Min blandning ligger på ca -15 (har kollatr på macke).
Propylenglykol i vatten
TEMP %
0 0
-5 15
-10 24
-15 33
-20 38
-25 44
-30 48
-35 52
-40 55
-45 57
-
Det skall vara 30 % etanol som köldbärarlösning. Den börjar frysa vid -15 grader och är pumpbar till några grader lägre temperatur. Är den kornig vid -9 är den förmodligen inte mer än 20 %, förmodligen ännu lite svagare.
Nu behöver inte det vara något problem. Det beror på vilka temperaturer man får under drift. Är borrhålet normalt dimensionerat fungerar det men det var inte riktigt seriöst av installatören.
-
Vatten är en utmärkt köldbärare, så om brinetemperaturen inte går under noll blir det perfekt (men -15 är standardblandningen)
-
Inuti förångaren uppstår en lägre temperatur än vi kan se på Köldbärare ut givaren.
Så oavsett om det står att du har + grader in och ut så kan det frysa i växlaren om det är för låg koncentration sprit.
-
Nu var ju fryspunkten -9 så det finns marginal. Vad jag menar är att brine med mindre sprit (och lägre fryspunkt) kan bära mer värme, så man ska inte hälla i mer sprit än nödvändigt
-
Att man inte får ha mer än 30% sprit beror på att det blir en brandfarlig vätska i högre koncentration..
-
Det brinner även om det är svagare koncentration, men det behöver vara varmare för att tända, men det stämmer det finns en gräns vid ca. 30 % för vanlig rumstemperatur och vanliga elinstallationer i samma rum.