Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: nibe1225 skrivet 23 oktober 2014, 09:59:54

Titel: optimering av nibe 1225
Skrivet av: nibe1225 skrivet 23 oktober 2014, 09:59:54
Hej

vi har lite svårt att få till det bra med vår bergvärme och företaget som satte in den är inte jättepeppade på att hjälpa oss så någon här kanske kan?
Vi har entrevåning med radiatorer (70 kvadrat och källarvåning (80 kvadrat) med värmegolv, parkett ovanpå. Vi har svårt att få källaren så varm som vi vill ha den. Vi har installerat en shunt men den bara slog ut någon slinga hela tiden så den plockades bort av elektrikern då han varit hos os några gånger pga av den. Kan det ha varit felaktiga inställningar på pumpen som gjorde det. Nu när vi inte någon shunt vilka inställningar ska vi ha. Vet att den slår på lite för många ggr, vet inte hur man kommer till rätta med det. Känns som vi inte kan mycket så gärna tips på allt ni kan komma på. Tack på förhand
Titel: SV: optimering av nibe 1225
Skrivet av: bopakoster skrivet 23 oktober 2014, 16:59:22
Hej och välkommen till forumet, kul att en 1225:a hör av sig, det skrivs inte så mycket om Nibe 1225 numera, det tolkar jag som att det är en bra maskin, jag har själv en Nibe 1225-8kW som värmer två våningsplan på 80m2 vardera.

Kanske min radiator/golvvärmeinstallation kan ge dig ledtrådar om vad du kan göra?

Inte så mycket golvvärme som du, bara 14m2 i badrummet en slinga. Jag fick problem med att få upp värmen där efter att jag tilläggsisolerat hela huset och därmed sänkte från kurva 9 till 6, framledningstempen blev då så låg att den inte räckte till för golvvärmen.
Jag har till golvvärmen en Push12 med inbyggd shunt. Shuntventilen skruvade jag bort efter ett råd från tillverkaren, för att få genom så varmt vatten som möjligt. Har även haft en termostat på kopplet före Pushen, men den fyller ingen funktion eftersom det aldrig blir för varmt, så den har jag kopplat loss.

Med dessa åtgärder har jag säkerställt maximalt möjligt flöde i golvvärmeslingan. Om jag ville få det varmare ändå så ser jag väl en möjlighet i att
1)strypa flödet till radiatorerna för att pressa mer vatten genom golvvärmeslingan,
2)kanske också höja hastigheten på cirkulationspumpen

alternativt höja från kurva 6 till 7 eller 8 för att få upp framledningstemperaturen och då måste jag strypa radiatorerna för att inte få för varmt i övriga rum.

Det gäller alltså att balansera flödet mellan de två systemen så de avger den önskade fördelningen av värmen.

Jag har även funderat på alternativet att utöka längden på GV-sligan eller antal slingor i badrummet för att öka på golvvärmeeffekten, det kan jag göra underifrån eftersom golvvärmen är på bottenplan och man kan komma åt från källaren. Men det är nog inget alternativ för dig, jag tolkar dig så att du har din golvvärme ingjuten i betong och parkettgolv ovanpå det?
Titel: SV: optimering av nibe 1225
Skrivet av: Carl N skrivet 23 oktober 2014, 19:49:57
Kan du läsa av några värden på värmepumpen då kompressorn går och den värmer huset?
Typ VB-Fram, VB-r?
Titel: SV: optimering av nibe 1225
Skrivet av: nibe1225 skrivet 24 oktober 2014, 21:26:40
Hej tack för tipsen bopakoster.helt rätt att vi har värmegolv i betong +parkett.
Carl N vb fram är 32 (30) och vb r är 27 (53)....
Titel: SV: optimering av nibe 1225
Skrivet av: Carl N skrivet 24 oktober 2014, 22:13:50
Det där borde ju räcka till för normal golvvärme, kan det vara luft kvar i golvvärmeslangarna?
Känn på returerna från golvvärmen att de är varma också?
Titel: SV: optimering av nibe 1225
Skrivet av: nibe1225 skrivet 25 oktober 2014, 22:06:08
De är inte varma. På förmiddagen var varken in eller ut😜 varma. Nu ikväll är in varma och ut (returen )kalla. Vad gör vi då?
Titel: SV: optimering av nibe 1225
Skrivet av: Carl N skrivet 25 oktober 2014, 22:54:44
Lufta golvvärmen.
Enklast är att lufta en slinga i taget, stäng alla andra slingor en stund, stäng av cirkpumpen till golvvärmen och lufta på returfördelaren.
Upprepa med övriga slingor, och glöm inte fylla på vatten mellan luftningarna.